Re:Betjening i tavler - Forskrifter/normer land
Det er ikke uten videre slik at effektbrytere ikke kan betjenes av usakkyndige. Dette avhenger av hvilken norm vi velger vern etter. NEK EN 60898 beskriver vern beregnet for usakkyndig betjening. NEK EN 60947-2 tillater større skader og dårligere funksjonsevne for vern etter kortslutning, og skal bare betjenes av sakkyndige og instruert personell (BA4). Effektbrytere er testet etter begge normer, og legger man NEK EN 60898 til grunn ved valg av vern kan disse betjenes av usakkyndige.