Innstilling av bimetall for mtordrifter - Forskrifter/normer land
Tema:
Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
Jon Behrents
Dato:
18.02.2006 14:35
Hei !
Når man skal stille inn vernet på et bimetallrelè, Skal man da stille inn strømmen som står på motorskiltet eller stille inn vernet etter den målte strømmen som normalt går i motoren under normale driftforhold?.
Når det gjelder stjerne trekant start, skal man da stille inn halve strømmen som står på motoren eller halve strømmen man måler under normale driftforhold?.
Takk for svar...
Tema:
Re: Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
SV
Dato:
22.02.2006 21:56
Vernet stilles inn etter det som står på skiltet.
Dersom vernet kobles i faseledningene ved stjerne / trekant -drift brukes merkestrømmen for stjernedrift.
Tema:
Re: Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
Jon
Dato:
28.02.2006 20:38
Strømmen blir jo høyere ved trekant
Tema:
Re: Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
SV
Dato:
01.03.2006 12:20
Hvis du kobler bimetallet inn i faseledningene, altså etter venderen, føler den på strømmen for stjerne uansett.
Tema:
Re: Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
Forumleder
Dato:
23.02.2006 14:03
Etter vårt syn ville vi stilt inn strømmen på det vi måler ved normale forrhold.
Tema:
Re: Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
SV
Dato:
01.03.2006 12:22
Dette forutsetter at du har absolutt konstant last og ingen spenningsvariasjon.
Tema:
Re: Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
Forumleder
Dato:
03.03.2006 16:21
Hvorfor vi ville stilt det på det vi måler, er at noen ganger er det som står på skiltet så mye overdimensjonert i forhold til det vi måler og da er det ikke sikkert motorværnet løser ut viss den ene sikringen skulle gå.
Tema:
Re: Innstilling av bimetall for mtordrifter
Innsendt av:
Andre
Dato:
31.05.2006 12:02
Motovernet skal stilles inn på fasestrømmen! Den skal da stilles inn på hovedstrøm x 0,58. Stjernestrømmen er mindre enn dette, 1/3 av hovedstrøm! :)