Dato:24.04.2006 13:20

Skal alle sikkontakter industri som private som monteres utendørs ha jordfeilbryter?
Er det krav til 30 mA bryter, eller kan dette vurderes? og i tilfelle hva må ligge tilgrunn for vurderingen?




 

Tema:Re: Utendørs stikkontakter
Innsendt av:Forumleder
Dato:24.04.2006 14:13

Viser til 818.4.4
Stikkontakter opp til 32 A skal ha foranstående strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 ma.

Stikkontakter over 32 A skal følge det skjenerelle kravet i normen, at de skal ha en utkobling før du kommer opp i en berøringsspenning på 50 V.




 

Tema:Re: Utendørs stikkontakter
Innsendt av:JFS
Dato:24.04.2006 14:55

Dvs at stikk til og med 32A skal ha jordfeilvern.
over 32A må ikke berøringspenning komme over 50V.
Har bare montørhåndboka for hånden, men i 7.14 her står det på side 234: 30mA gjelder i utgangspunktet også for "store" stikkontakter som feks. er installert på kai- eller industriområder. her bør det være mulig å benytte høyere utløsestrøm etter en spesiell risikovurdering.

Best hadde det for oss vært å kuttet ut jordfeilvernet. stikket skal bla. benyttes til kjølekonteinere.

PS Forumet kjempeflott, her kan man dele erfaringer og dra veksler på andre.




 

Tema:Re: Utendørs stikkontakter
Innsendt av:Forumleder
Dato:24.04.2006 15:21

30 ma er i utgangspunktet bare opp til 32 A. Så må utførende ta en risikovurdering i sammen med eier og bli enig om hva en gjør med stikkontakter med høyere strøm en 32 A. I praksis så må en i IT Nett etter våres vurdering også ha jordfeilbryter på stikkontakter over 32 A også. Men vi kan ha litt høyere utløserstrøm. Vitsen der er at kursen løser ut før vi får en berøringsspenning på 50 V (25 V i noen spesielle install




 

Tema:Re: Utendørs stikkontakter
Innsendt av:JFS
Dato:29.04.2006 20:50

Sitter med 2. utgaven av NEK400. Kan ikke finne 818.4.4. Er dette kommet til seinere?
Kjøpte ny NEK 400 i september av Nelfo.




 

Tema:Re: Utendørs stikkontakter
Innsendt av:Ing.
Dato:02.05.2006 07:48

Det er riktig at du ikke finner det i NEK. Det har kommet en retting i Elsikkerhet nr. 65. Juni 2004.




 

Tema:Re: Utendørs stikkontakter
Innsendt av:Forumleder
Dato:03.05.2006 09:51

Det er riktig at du ikke finner det i NEK. Det har kommet en retting i Elsikkerhet nr. 65. Juni 2004.


   