Likerette 230 3-faseLikerette 230 3-fase

Likerette 230 3-fase

Vegard
Vegard

Jeg lurte på en ting og det er om man likeretter 230V 3-fase og henger på en fast belastning ut av likeretteren på + og -. hva vil effekten bli her i forhold til å henge på belastningen på 230V 1-fase vekselspenning?

Re: Likerette 230 3-fase

Fred-Olav Mosdal
Fred-Olav Mosdal

I en 6 puls likeretter er Udc=1.35 * Urms

P=U²/R

Effekten vil da bli:

P= 1.35²*(Urms)²/R. 

Med rene tall vil effekten bli: 1.35²= 1.8225 ganger større. 

Formler er hentet her fra:

http://www1.labvolt.com/publications/Exercises/86362-00_1.pdf 

Re: Likerette 230 3-fase

Vegard
Vegard

Tusen takk for svar :)