Megging av elektromotor

Spurt ${formatDate(1488202333)} av M | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

M

Subscribed
Subscribe
Hei.Jeg er litt usikker så trenger hjelp. Jeg skulle sjekke om en el-motor var i orden. Så jeg megget den og målte 0.5 megaohm fra jord til alle faser. Målte også 0.5 megaohm mellom V1 og W1, men målte 0.2 megaohm mellom V1 og U1.Er motoren ødelagt? Er ikke alt under 1 megaohm kortslutning? Kan man megge mellom faser, isåfall hva er minste akseptable verdi?Mvh lærling auto
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:

${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}

Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.