hei

har en tks fylltømmer S1 som er flyttet fra en silo til en annen (kjøpt brukt)

det er benyttet samme kabler, styreskap osv på nytt installasjonssted som der den kom fra.

Problemet er at motorvernet på viften som suger opp siloen slår ut helt tilfeldig under oppstart, noen ganger når anlegget har vært i drift, og skal startes igjen. Og noen ganger når det ikke har vært i drift på en stund..

motoren er merket med 47A i stjerne, og 27,6A i trekant

det er to parallelle kabler (ca 10m) til motoren 3x6mm2 PR/ gummikabel

Motorvernet i styreskap er justerbart opp til 37A

har sjekket alle tilkoblinger i motor/styreskap fysisk og med termokamera under drift og det er ikke dårlig kontakt noe sted.

startstrømmen er 110A, driftstrømmen i trekant er 30A

kan det være at motorvernet er defekt på en eller annen måte?

Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:

${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}

Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.