Og i en av oppgavene sliter jeg litt med å velge hvilken nivåmåle-metode som burde benyttes.

Situasjonsbeskrivelse:
"Det skal monteres en ny tank som skal inneholde en blanding av forskjellige væsker.
Egenvekten av væskeblandingen i tanken kan variere og den kan være sterkt etsende. Det er
svært viktig å måle nivået i den nye tanken."

Arbeidsoppdrag 1:
"Det skal monteres opp og settes i drift en nivåmåling i den nye tanken. (...)
Du står fritt til å velge utstyr som passer for oppgaven."


- Den første tanken som slo meg var at DP-cellen kanskje skulle elimineres i fall den etsende væsken trakk seg inn i røret og ødela utstyret.
- Boblerørsmetoden virker komplisert og gammeldags(?) for en så liten oppgave. Mye ekstraustyr.
- Står noe om kapasitiv nivåmåling i min bok, men det er dårlig forklart.

Kom gjerne med flere ideer eller gode forklaringer. Setter pris på all hjelp! :-)

http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_yrkesfag/V11/AUT4003_automatiker_V11.pdf

Re:Valg av nivåmåler

Hei.

Det er nok flere muligheter, men det første jeg tenker på er måling av nivå med ultralyd måler.

Automatisering har noen gode artikler om ultralydmåling om du ønsker mer informasjon.

http://www.automatisering.org/default.asp?menu=27&id=5162

Re:Valg av nivåmåler

Takker og bukker!

Re:Valg av nivåmåler

Ettersom oppgaven bare sier at det skal måles nivå og ikke noe om liter eller vekt kan man bruke en dp-celle med kjeramisk membran pga etsende væske eller ultralydmåler montert i topp av tanklokk/tank.


Hadde oppgaven vært spesifik på vekt hadde det vært en løsning med veieceller som hele tanken stod oppe på og et itelligent veiecellepanel der man kunne taste inn faktor for egenvekt på den aktuelle væsken. + tarering av tank slik at man trekker i fra vekten på tanken når den er tom.

Re:Valg av nivåmåler

DP celle, boblerør og andre metoder som krever at man vet massetettheten til mediet i tanken er vel ganske ugunstig i dette tilfeldet da det står at tankens væskeblanding har varierende egenvekt, altså varierende massetetthet.