Frekvensomformere uten skjermet kabel

Spurt ${formatDate(1544528028)} av Elektrikern | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Elektrikern

Subscribed
Subscribe

Hei!

Ett serviceselskap jeg jobber for ettermonterer en god del små frekvensomformere (erstatter kontaktorer) uten å gjøre noen videre tiltak når det gjelder skjermet kabel, emc nipler, sikkerhetsbrytere for emc. 1-3 kw omformere.

Hvordan er reglene på dette? Jeg har tatt det opp med serviceleder, men har fått til svar at det er OK så lenge det ikke skaper noen problemer.

Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:

${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}

Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.