Hva gjelder? Do not Open eller ExiaHva gjelder? Do not Open eller Exia

Hva gjelder? Do not Open eller Exia

Har noen ABB transmittere som er merket på lokk til koblingshus med teksten " Do not open in Hazardious areas" selv om de går på en egensikker krets og er Exia. Hva er det som gjelder, Ex klassifikasjonen eller merkingen på lokket?

Re: Hva gjelder? Do not Open eller Exia

Det er litt vanskelig å svare 100% sikkert når jeg ikke har informasjon om nøyaktig hvilket utstyr det er snakk om, men generelt vil jeg si at det ikke er snakk om enten eller.

Det er ingen krav i Exi normen som tilsier at man ikke kan designe utstyret slik at man også må ta andre forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet som f.eks. sette begrensninger på åpning av utstyret. Jeg vil derfor si at begge deler gjelder.

Re: Hva gjelder? Do not Open eller Exia

Gir mening, takk for svar ! :) 

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.