Er det krav til Lynvern i sone 2 EX-område ? (landbasert)

Re: Lynvern i EX sone 2

I sone 2 (og 1) stilles det ikke krav utover de generelle kravene som gjelder for alle elektriske anlegg (NEK 400). Det er kun for Exia utstyr i sone 0 at det er spesielle krav til lynvern i henhold til kravene til Ex anlegg i NEK 420.

Se IEC 60079-14:2013 pkt. 6.6 i NEK 420:2016.