Signalkabel i Ex-soneSignalkabel i Ex-sone

Signalkabel i Ex-sone

Joakim Johannessen
Joakim Johannessen

Hei.

Har en oppgave der jeg skal montere en temperaturmåler som er Ex-ia godkjent. Samtidig har jeg et ledningsstrekk med en signalkabel på 60m ute.

Lurte på hva slags beregninger som må gjøres for valg av kabel og om det må gjøres en Ex-i beregning og hvordan man gjør dette?

På forhånd takk.

Re: Signalkabel i Ex-sone

Karl Magne Pettersen
Karl Magne Pettersen

Det er krav om Exi loop beregning i alle Exi kretser. Det er mulig du kan få dette gjort enkelt ved å ta kontakt med leverandør av Exi barrieren. 

Ref. NEK420-14, her kan du lese om hva som er krav til Exi installasjoner. 

Re: Signalkabel i Ex-sone

Re: Signalkabel i Ex-sone
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Joakim,

det er krav til at man har tilleggskompetanse om Ex i dersom man skal beregne Ex i kretser, anbefaler at du tar et Ex i kurs, eller rådfører deg med en som har dette.

Kabelverdier finner du som oftest i leverandørens datablad.

Hver Ex i loop skal dokumenteres og verifiseres av ansvarlig systemdesigner, og være tilgjengelig i anlegget for driftspersonell. Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.4 og IEC 61892-7:2014 pt. 15.5.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor