aktive kontra passive barrierer i ex soneraktive kontra passive barrierer i ex soner

aktive kontra passive barrierer i ex soner

Hvis en bruker passive barrierer  så ser jeg at en må ha eget jordingsystem ,  er dette separert fra det øvrige jordingsystenet , eller kan disse systemene kobles sammen ? 

Re: aktive kontra passive barrierer i ex soner

IS-jord holdes separat fra PE-jord. Monteres barrierene på skinne må skinnen festes på egne isolatorer. Er som regel beskrevet i brukerveiledning til barrierene.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.