lav-volt i ex-område. Bensinstasjon. Eksplosjonsverndokument?lav-volt i ex-område. Bensinstasjon. Eksplosjonsverndokument?

lav-volt i ex-område. Bensinstasjon. Eksplosjonsverndokument?

Christian
Christian

Hei!

Vi har en kunde med et anlegg (bensinstasjon) hvor everket har skrevet anmerkning på: "Det var ikke i forbindelse med risikovurdering utarbeidet eksplosjonsverndokument. Eksplosjonsverndokumentet skal inneholde beskrivelse av stoff som blir brukt, kartlagt ex-fare, sonekart, sertifikater av ex-utstyr, installasjon og organisatoriske tiltak."

Dette er omtrent gresk for oss, da vi har tilnærmet 0 erfaring med ex-område og alt det andre som er nevnt her.

Kontrolløren var ikke sikker på dette selv, men skrev det opp for sikkerhetsskyld......

En konkret sak vi lurer på er avstand fra lufterørsåpning over tak til elektrisk utstyr. Det er en logo med lys i, ca 1,8m fra åpning, og rett under skiltet går det en ledstripe rundt hele fasaden på taket. Dette er da lavvolt, og trafoene sitter over himling inne i butikken.

Tenker å ta en grunnleggende ex-kurs via nettet, men vet ikke på forhånd om det vil hjelpe meg med å løse dette avviket.

Re: lav-volt i ex-område. Bensinstasjon. Eksplo...

Eric
Eric
Sitat
Christian skrev:

Hei!

Vi har en kunde med et anlegg (bensinstasjon) hvor everket har skrevet anmerkning på: "Det var ikke i forbindelse med risikovurdering utarbeidet eksplosjonsverndokument. Eksplosjonsverndokumentet skal inneholde beskrivelse av stoff som blir brukt, kartlagt ex-fare, sonekart, sertifikater av ex-utstyr, installasjon og organisatoriske tiltak."

Dette er omtrent gresk for oss, da vi har tilnærmet 0 erfaring med ex-område og alt det andre som er nevnt her.

Kontrolløren var ikke sikker på dette selv, men skrev det opp for sikkerhetsskyld......

En konkret sak vi lurer på er avstand fra lufterørsåpning over tak til elektrisk utstyr. Det er en logo med lys i, ca 1,8m fra åpning, og rett under skiltet går det en ledstripe rundt hele fasaden på taket. Dette er da lavvolt, og trafoene sitter over himling inne i butikken.

Tenker å ta en grunnleggende ex-kurs via nettet, men vet ikke på forhånd om det vil hjelpe meg med å løse dette avviket.

Hei,

Her må du ha tilstrekkelig Ex-kompetanse for å kunne lage dette dokumentet. Legger ved en link til en slik vurdering fra Bergen Kommune, dog denne er 6 år gammelt så den kan ikke brukes som mal då regler endrer seg. Men kan være ett greit utgangspunkt for å se hva som kreves.

http://www3.bergen.kommune.no/BKS...sak/0/VEDLEGG/2015272976-4788312.pdf

Jeg ville også ha lest gjennom følgende hva bensinstasjoner angår:

http://www.regelhjelp.no/no/Etate...er---bensinstasjoner/?bransjeid=5378

https://www.dsb.no/lover/farlige-...stoff/#risiko-og-risikovurdering--14

Dette er bare noen av stedene man kan innhente informasjon men om man er nybegynner på Ex så MÅ du få noen med Ex-kompetanse til å se på dette.

Den konkrete saken du spør etter er tilnærmet umulig å svare på uten å faktisk ha tilgang på diverse underlag. Det finnes utrolig mange forskjellige tennkilder (ikke bare elektrisk, men også lysintensitet feks) og det kombinert med tilstedeværelse av brennbar gass (eller støv) KAN utgjøre eksplosjonsfare.

Mvh,

Eric

Re: lav-volt i ex-område. Bensinstasjon. Eksplo...

Re: lav-volt i ex-område. Bensinstasjon. Eksplo...
Sverre Isaksen
Forumleder

Støtter Eric i at Eksplosjonsverndokumentet må lages av personell med dokumentert kompetanse innen dette. 

Kravet og beskrivelse av dokumentet finner du i "Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer"

DSB har også utgitt en temaveiledning for bensinstasjoner:

https://www.dsb.no/lover/farlige-...ledning-om-omtapping-av-farlig-stoff

Når det gjelder den konkrete saken du nevner, så er alt elektrisk utstyr å anse som en potensiell tennkilde, så dersom områdeklassifiseringen viser at dette utstyret er innenfor en sone i sonekartet så må dette enten være godkjent for dette området eller fjernes. Et alternativ kan være å forlenge lufterøret for å unngå sone i området med elektrisk utstyr.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor