16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Kristian
Kristian

Har aldri helt fått med meg hvordan dette er. Hvis man har en 16A kurs til stikk og lys. 2,5mm2 tilførsel fra skap. Jeg vet det er maks 10A skjult og 13A åpent på 1,5mm2, men kan man lovlig legge 2,5mm2 tilførsel til bryter og 1,5mm2 ut til lampe? Hilsen lærling :)

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

esmokra
esmokra

Ja, så lenge kabelen til lampa er kortslutnigbeskytta. Lampen sørger sannsynligvis for overbelastningsbeskyttelsen.

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Esmokra har rett. Avsnitt 432.2 i NEK 400:2018 kan også benyttes for deler av kurser.

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Stig
Stig
Sitat
esmokra skrev:

Ja, så lenge kabelen til lampa er kortslutnigbeskytta. Lampen sørger sannsynligvis for overbelastningsbeskyttelsen.

Aldri sett en kortslutningssikker lampekabel. den var ny.

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Gits
Gits

At den er beskyttet mot kortslutning er ikke det samme som at ledningen er kortslutningssikker! 

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Stig
Stig
Sitat
Gits skrev:

At den er beskyttet mot kortslutning er ikke det samme som at ledningen er kortslutningssikker! 

Men det skrives her at "ja så lenge kabelen til lampa er kortslutningsbeskytta" ;)

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Trikk
Trikk

Hmm? hvordan kortslutningsbeskytter man en lampekabel?

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Gits
Gits

På samme måter som alle andre kabler. Med kortslutningsvern

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Trikk
Trikk
Sitat
Gits skrev:

På samme måter som alle andre kabler. Med kortslutningsvern

Mener du automatsikring?

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Petter
Petter

Kan forsåvidt legge 1,5mm2 til bryter også.
Så lenge det går til en fast last som du vet effekten til er det ikke problematisk.
Det er kun ved usikker belastning(stikkontakt etc.) du trenger å dimensjonerer etter kursen.

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Frank Bentzen
Frank Bentzen

Hei, jeg er litt nysgjerrig på spørsmålsstillingen her.  

NEK400:2018 avsnitt 432.2 omhandler kun overbelastning ved summen av maksimal belastningsstrøm fra alle belastningene som forsynes er mindre eller lik strømføringsevnen til kursen.
Den er jo grei, lamper er ikke akkurat de største forbrukerne, og belastningen er fast og kjent.
Men jeg tolker det slik at er belastningen fast, så har man kun begrensninger på lengden på kursen med tanke på minste kortslutningsstrøm på tampen av kabelen.
Det er begrenset hvor lang en "trang" 1,5mm2 kabel kan være.

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Re: 16A kurs, legge 1,5mm2 fra bryter til lampe?

Du har rett Frank.

Slike løsninger skal dokumenteres, med tanke på at kursen en gang i framtida kan bli utvida.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor