2,5mm2 20A elbillading. Enebolig? 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Installasjon
Installasjon

Bestemmelsene om maks sikringsstørrelse for små tverrsnitt gjelder ikke for bolig. 

En ladestasjon kan settes som fast belastning og dermed gjelder ikke kravene til beskyttelse mot overlast. 

En kabel 2,5mm2 åpent og forlagt i jord tåler over 20A.

Er det slik at vi for boliger kan legge opp til lading på 20A, med tverrsnitt 2,5mm2?

På samme måte som at man kan ha 15A på 1,5mm2, med en I2 verdi på 1,2

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Ja, du har rett.

Som det fremgår av avsnitt 823.533.2.1 i NEK 400:2018, så gjelder ikke særnorsk krav i avsnitt 533.2.1 c) for boliger. Årsaken er at generelt krav til beskyttelse mot overbelastningsstrøm er innskjerpet for bolig, gitt i avsnitt 823.431.4.1. 

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Installasjon
Installasjon

Blir vel endring på dette i leste NEK? 

Syns det er så mye frem og tilbake med vernstørrelse og kabeltversnitt. Er jo noe nytt hvert 4 år der. 

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?
Sitat
Installasjon skrev:

Blir vel endring på dette i leste NEK? 

Syns det er så mye frem og tilbake med vernstørrelse og kabeltversnitt. Er jo noe nytt hvert 4 år der. 

Blir neppe endringer på dette.

Nytt krav, til PVC-isolerte ledere med tverrsnitt til og med 4 mm2, kom med Vedlegg I til FEL 1998.
Nytt krav til bolig kom i NEK 400:2010.

Ikke mange endringer det.

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Installasjon
Installasjon

Trodde ikke dette var lov etter NEK 2014, at det var i 2018 endringen i 823 kom. At man skal se bort fra 533.

Og i tillegg så var det lov med 15A på 1,5 og 20A på 2,5 mm2 tidligere, i FEB

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Re: 2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?
Sitat
Installasjon skrev:

Trodde ikke dette var lov etter NEK 2014, at det var i 2018 endringen i 823 kom. At man skal se bort fra 533.

Og i tillegg så var det lov med 15A på 1,5 og 20A på 2,5 mm2 tidligere, i FEB

Endra krav for bolig kom med ny bolignorm (særnorsk krav) i 2010, og har ikke vært endra siden. Det skal mye til at dette blir endra igjen :-). Så for bolig har kravene vært endra 3 ganger; 1991, 1999 og 2010.

For alle andre installasjoner enn bolig har kravene vært endra 2 ganger; 1991 og 1999.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor