Feilsøking TN-anleggFeilsøking TN-anlegg

Feilsøking TN-anlegg

Jonathan
Jonathan

Hei!

Feilsøkte på tilførselen til en motor-installasjon og fikk følgende målinger:

L1-L2 : 232v

L1-L3: 408v

L2-L3: 370v

L1-Pe: 233v

L2-Pe: 178v

L3-Pe: 220v

Målte rett “under“ effektbryteren, med motor frakoblet.

Kabelen virket ”tett” under megging, veldig rare tall, kan det mangle en fas her???

Noen som har vært borti noe lignende?

Re: Feilsøking TN-anlegg

El
El

Har du målt med N?

Re: Feilsøking TN-anlegg

Jonathan
Jonathan

Er bare lagt ut 3-leder+PE til installasjonen. 

På oversiden av effektbryterern var det lagt med N, der var alle målinger «riktig» 230v FAS-N og 400v FAS-FAS. Tilførselen til effektbryteren kom også rett fra trafoen(før hovedbryteren i tavla) da dette er et trykkøkings-anlegg for sprinkler...

Re: Feilsøking TN-anlegg

Ø
Ø

Gåen effektbryter?

Re: Feilsøking TN-anlegg

RebL
RebL

Går kabelen direkte fra effektbryter til motor?

Re: Feilsøking TN-anlegg

Jonathan
Jonathan

Nja, den går til et styreskap med en stjerne-trekant vender og litt div. elektronikk, men alt dette var frakoblet når jeg målte...

Re: Feilsøking TN-anlegg

RebL
RebL

Koblet du fra alle kablene 'ut' av effektbryteren, å målte at den ikke er defekt?

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor