Flere strømkilder i TN systemFlere strømkilder i TN system

Flere strømkilder i TN system

Sun Weiguo
Sun Weiguo

Hei,

Vi har to trafoer som kan forsyne LS tavler i TN system. Det er bare en trafo som er koblet inn om gangen, og det andre skal frakoblet via Scada system. Det skal aldri være to tratoer som er koblet samtidig. I NEK400:2014 (303.2.1.2) er det Figur 3O som viser Systemer med flere strømkilder. Skal vi bruke det? Eller skal vi  bruke (303.2.1.1) Systemer med en strømkilder i vår tilfelle i prosjektering?

Takk på forhånd.

Re: Flere strømkilder i TN system

Re: Flere strømkilder i TN system

Jeg legger til grunn at det er Figur 3O som vil gjelde i eksemplet du refererer til. Det er flere aktuelle strømkilder, uansett om disse ikke er ment å kunne kjøres i parallell.

Hvis dere er av en annen mening bør spørsmålet rettes til NK64; https://www.nek.no/standarder/faq/.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor