Hva er forskjellen på for eksempel et overbelastningsvern på 40A og en automatsikring på 40A? Har overbelastningsvernet annen karaktrestikk? Eller er det at overbelastningsvernet tåler høyere kortslutningsstrømmer? 

Re: Forskjellen på OBV og en automatsikring

Kåre
Kåre

Et overlastvern er designet for å reagere på overbelastning. I2. Treg reaksjon. Ved hjelp av et bimetallelement ved samme prinsipp som i en termostat. Der strømmen sakte vil varme opp bimetallet opp til/frem til grenseverdien/grensetiden er nådd.
En vanlig automatsikring består av to deler. Der den ene er termisk som også skal reagere ved overlast likt OV. I2. Den andre delen er den elektromagnetiske delen som skal reagere fort ved kortslutning. I5. Den skal sørge for at en kortslutning kjapt blir eliminert fra kretsen, for her er det meget destruktive krefter i sving. Og dette må stoppes fort. Et overlastvern ville rett og slett reagert for tregt her.
En kabel tåler å "overbelastes" over nominell strøm i en gitt periode. Egentlig ikke en overbelastning teknisk sett, da vernet skal dimensjoneres innenfor hva kabelen tåler maksimalt. Men i den forstand at belastningen overstiger normalen for kursen.
En kursautomat er da rett og slett to vern i ett som skal gjøre to like oppgaver. Men i forskjellige strømstørrelser og tidsrammer.
En kan se av karakteristikkgrafene på automatsikringer at de har to grafer for begge funksjonene henholdsvis.

Re: Forskjellen på OBV og en automatsikring

Kåre
Kåre

Den elektromagnetiske delen fungerer forresten ved at strømmen går gjennom en spole som induserer et magnetfelt rundt et oljedempet stempel. Blir denne kraften stor nok, som den jo er i en kortslutning, så vil dette stempelet slå ut og aktivere mekanismen som bryter kretsen. Karakteristikken på vernet sier noe om denne delen av vernet. Og styres som oftest av hvor tjukk denne oljen er som i sin tur vil påvirke forsinkelsen eller tregheten på stempelets bevegelser. Dette er noe som kalibreres på fabrikken.

Re: Forskjellen på OBV og en automatsikring

Re: Forskjellen på OBV og en automatsikring
Sitat
Erlinglærling skrev:

Hei! 
Hva er forskjellen på for eksempel et overbelastningsvern på 40A og en automatsikring på 40A? Har overbelastningsvernet annen karaktrestikk? Eller er det at overbelastningsvernet tåler høyere kortslutningsstrømmer? 

Du mener kanskje OV-vern? Dette er et selektivt overstrømsvern/kombivern, som beskytter mot både kortslutning og overbelastning. Det egner seg godt som hovedvern f. eks. i en bolig, og har god selektivitet mot vanlige automatsikringer som benyttes til forbrukerkurser.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor