Funksjonssikker kabel til nødstrømFunksjonssikker kabel til nødstrøm

Funksjonssikker kabel til nødstrøm

FD
FD

I henhold til TEK17 § 11-10 skal strømforsyning som skal ha funksjon under brann sikres med sprinkling, eller innstøping av kabler, eller funksjonssikker kabel. 

I NEK400 560.7.7 står det at kabler i nødstrømskurser, untatt metallskjermede brannresistente kabler, skal være adskilt fra andre kabler. 

Vil det da i praksis si at selv om et bygg er fullsprinklet, må man bruke funksjonssikker kabel dersom kablen ligger på samme føringsvei som andre kabler?

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Bobb
Bobb

Ja kabelen må være funksjonsikker så man opprettholder forsyning så lenge som mulig til kritisk utstyr som har en misjon før og under brann.

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Elny
Elny

Hvordan løses dette.?

Brukes det en type spesiell kabel til dette formålet, eventuelt hvilken?

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Kabelleverandører kan mye om dette emnet :-).

BFSI EMC er ett eksempel på en metallskjermet, brannresistent kabel.

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

FD
FD

Vil en løsning der det benyttes en metallskjermet kabel som ikke er brannresistent, men som ligger i sprinklet føringsvei, også tilfredstille kravet i 560.7.7? Kan de ikke-brannresistente kablene (f.eks. PFSP) i sprinklet areal i så fall ligge samlet? 

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Elny
Elny

Vedrørende funksjonsikker forlegning til heiser... Gjelder dette kravet der heis har innebygget eget backup batteri? (små heiser mellom to etasjer leveres ofte med batteri i bunn i sjakten...)

Altså kan man ligge "normal" tilførsel av type pfsp/pfxp/Pr til heiser som har batteri.. 

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm
Sitat
Elny skrev:

Vedrørende funksjonsikker forlegning til heiser... Gjelder dette kravet der heis har innebygget eget backup batteri? (små heiser mellom to etasjer leveres ofte med batteri i bunn i sjakten...)

Altså kan man ligge "normal" tilførsel av type pfsp/pfxp/Pr til heiser som har batteri.. 

Nødstrømskurser skal ikke installeres i heissjakter.

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm
Sitat
FD skrev:

Vil en løsning der det benyttes en metallskjermet kabel som ikke er brannresistent, men som ligger i sprinklet føringsvei, også tilfredstille kravet i 560.7.7? Kan de ikke-brannresistente kablene (f.eks. PFSP) i sprinklet areal i så fall ligge samlet? 

Sprinklet føringsvei ivaretar avsnitt 560.7.2, men ikke avsnitt 560.7.7.

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Elny
Elny
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Nødstrømskurser skal ikke installeres i heissjakter.

Her leverer heisleverandøren en heis med innebygget batteri backup i bunn av heisen. Er det da krav til funksjonssikker forlegning av tilførselen til heisen? Om det brenner og tilførselen brenner av har jo heisen innenygget nødstrøm..... (det blir ikke lagt opp noe egen nødstrømkurs)

Re: Funksjonssikker kabel til nødstrøm

FD
FD
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Sprinklet føringsvei ivaretar avsnitt 560.7.2, men ikke avsnitt 560.7.7.

Ok takk.

Hva er grunnen til at det i 560.7.7 kreves at kabelen i seg selv er brannresistent, mens det i øvrige punkter (560.7.2, 560.8.1) er tilfredsstillende med f.eks. sprinklet føringsvei? Resultatet blir vel det samme (såfremt kabelen er metallskjermet)?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor