Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt på full varme utilsiktet

Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt på full varme utilsiktet

Ørjan
Ørjan

Når det er knapper, så må barn trykke og vri.
Dessverre var det varmekabelen på badet som tok kvelden nå etter å ha vært stilt på full varme i ca et døgn på bart gulv av en nyskjerrig guttunge.
Det var på grensen av vondt å stå på gulvet da jeg oppdaget det og slo av kabelen.
Når gulvet ble kaldt igjen slo jeg på varmekabelen igjen, men da løste jordfeilbryteren ut.
Nå er ikke jeg noen fagmann på dette, men jeg vil da tro at varmekabler blir dimensjonert til å tåle full gass? Eller er dette noe man ikke skal gjøre?
Har jeg noen sak overfor entreprenøren av huset?
Dette må jo være snakk om dårlig utførelse?

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...

Varmekabelanlegget skal tåle "full gass".

Om det er mindre enn 5 år siden anlegget ble installert kan du reklamere til aktuell entreprenør.

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...

Børje
Børje
Sitat
Ørjan skrev:

Når det er knapper, så må barn trykke og vri.
Dessverre var det varmekabelen på badet som tok kvelden nå etter å ha vært stilt på full varme i ca et døgn på bart gulv av en nyskjerrig guttunge.
Det var på grensen av vondt å stå på gulvet da jeg oppdaget det og slo av kabelen.
Når gulvet ble kaldt igjen slo jeg på varmekabelen igjen, men da løste jordfeilbryteren ut.
Nå er ikke jeg noen fagmann på dette, men jeg vil da tro at varmekabler blir dimensjonert til å tåle full gass? Eller er dette noe man ikke skal gjøre?
Har jeg noen sak overfor entreprenøren av huset?
Dette må jo være snakk om dårlig utførelse?

Her er det dimensjonert alt for mye effekt på kvadraten og det ser ut til at det ikke er gulvføler for utkobling ved maks temperatur.

Vanligvis dimensjoneres 60-80W på stuegulv og 120-150W på bad pr kvadrat.

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...
Sitat
Børje skrev:

Her er det dimensjonert alt for mye effekt på kvadraten og det ser ut til at det ikke er gulvføler for utkobling ved maks temperatur.

Vanligvis dimensjoneres 60-80W på stuegulv og 120-150W på bad pr kvadrat.

Trolig har du rett, relatert til kundens (Ørjans) beskrivelse.

Det avgjørende for kunden er at installasjonen "blir egnet til den forutsatte bruk", i henhold til FEL § 16.

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...

Elektro
Elektro
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Trolig har du rett, relatert til kundens (Ørjans) beskrivelse.

Det avgjørende for kunden er at installasjonen "blir egnet til den forutsatte bruk", i henhold til FEL § 16.

Man kommer aldri bort ifra begrepet forutsatt bruk hvis alt skal være ok gjennom levetiden til et anlegg, men her har jo anlegget selvdestruert pga. overdimensjonering av effekt. da må de som stod ansvarlig for dette redegjøre for beregningene og forklare hvorfor de ikke valgte temp. vakt f.eks osv...

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...

Re: Jordfeil i varmekabel etter å ha vært stilt...
Sitat
Elektro skrev:

Man kommer aldri bort ifra begrepet forutsatt bruk hvis alt skal være ok gjennom levetiden til et anlegg, men her har jo anlegget selvdestruert pga. overdimensjonering av effekt. da må de som stod ansvarlig for dette redegjøre for beregningene og forklare hvorfor de ikke valgte temp. vakt f.eks osv...

Som nevnt bør Ørjan ta opp dette med sin entreprenør.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor