Krav til kortslutning

Spurt ${formatDate(1572991833)} av Ken | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Ken

Subscribed
Subscribe

god dag. leser til fagprøve i lavspent .

I læreboka mi fra Elforlaget ISBN978-82-7345-682-3, står det at vern

Første krav = utkobling mindre < enn 0.1 sek . vernet må ha stor nok bryte evne ved installasjonspunktet .

Ik3polMAX < ICN (vernets bryte evne), men dette står ikke i NEK 434.5.2

Andre krav = utkobling mellom 0.1 - 5 sek . vernet må bryte strømmen før leder når isolasjonens smeltepunkt

t = k^2 * S^2 / IK2polMIN ( IT-TT)

Spørsmålet er at i NEK står ikke det kravet som læreboka sier, nevnt øverst.

Så fortsetter læreboka i tråd med NEK 400 på andre krav

I NEK 434.5.2 står det om strømbegrensende vern utkobling under 0.1sek skal man benytte formelen

I^2 t < k^2 * s^2

Spørsmålet 1 er : hva er et strømbegrensende vern, definisjon . Er det alle vern, utenom overvåkere. Gjelder det det for RCCB, RCD (jordfeilvern) eller gjelder denne også for MCB (OV), RCBO (kombivern) og SPD (lynavleder) også ?

Spørsmål 2 er : I boka mi nevnt øverst, står det også at dersom utkoblingstid er mindre enn 0.1 sek eller mer enn 5 sek er det IKKE ok, da skal man regne ut følgende :

IK2polMIN / IN (vernets merkestrøm) og sjekke dette med datablad på I5 . (dette står heller ikke i NEK, men i montørboka side 131.

Men hva er vitsen med det hvis vernet ved utregning kobler ut på 0.02 sek

se eks.

I^2 t = ICU 10kA stemplet på vernet . bryterevne .

kabel1 AL, PVC, 1.5 kvadrat. tab NEK 43A

kabel2 CU, PEX,4 kvadrat

kabel 1 = I^2 t < k^2 * s^2 = PVC 76 Celcius^2 * 1.5 kvad AL ^2 = 12996A

kabel 2 = I^2 t < k^2 * s^2 = PEX 143 Celcius^2 * 4 kvad CU^2 = 327184A

kabel 1 : 10kA < 12kA . 10 er mindre enn 12 altså OK.

kabel 2 : 10 kA < 327kA . 10 er mindre enn 327 . OK .

vernet bryter før ledningene koker.

deretter

la oss si IK2polMIN er 200A i enden av kursen .

kabel 1 : t = k^2 * s^2 / ik2polMIN = 12996 / 200A^2 =0.3 sek

kabel 2 : t = k^2 * s^2 / IK2polMIN = 327184 / 200A^2 = 8 sek (!)

kabel 1 : sjekker NEK 41A og ser at når U0 er mellom 120 og 230V IT . er tillatt utkoblingstid 0.4 sek, så den er innafor etter min mening.

Kabel 2 : er ikke innafor . den er utenfor 5 sek

Isåfall kan jeg si at det er en 16A B-char I5 = IN * 5 = 80A

Kabel 1: i dette tilfelle er det ikke krav å utregne, siden vernet løser ut imellom 0.1 - 5 sek

kabel 2 : her er det problemer, denne er utenfor 0.1 - 5 sek utkobling .

IK2polmin / IN = 200A / 80A =2.5 ganger merkestrøm . sjekker karakteristikker på montørboka side 132 . den er ikke godkjent . legger ikke ut . i henhold til NEk 41A . jeg bytter til et C-char vern , I5 = IN * 10 = 16A * 10 =160A

IK2polmin / IN = 200A / 160 =1.25 ganger merkestrøm fortsatt ikke godkjent . Og jeg bytter til et D-char vern . I5 = IN * 20 = 16 * 20 = 320A

IK2polmin / IN = 200A / 320 =0.6 ganger merkestrøm fortsatt ikke ok.

jeg senker tverrsnitt . beregner ny kabel .

kabel3 CU, PEX,1.5 kvadrat

kabel 3, t = k^2 * s^2 / IK2polMIN = PEX 143^2 * 1.5kvad CU^2/ 200A^2

kabel 3 = 127806A / 200^2 =3.19 sek

Så det jeg øsner er stor kortslutnings strøm for at vernet skal koble ut . med det så vil jeg ha en kable med LAVT smeltepunkt (!) lite tverrsnitt (!), og kort liten kurs, som gir enorm kortslutningsstrøm for at vernet skal fungere ...

tilbake til tema.

spørsmål 1 : hva er et strømbegrensende vern.

spørsmål 2 : jeg forstår nå hvorfor jeg skal regne ut Ik2pol min / IN .

Spørsmål 3 : er jeg inne på noe eller er det feil .

Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:

${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}

Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.