Hei, jeg holder på å øve meg på kabeldimensjonering og har to sprøsmål.
1. I NEK 400:2018 533.2.1 står kravene jeg skal bruke for å sjekke overbelastningsstrømmen, men jeg har et spørsmål på krav Ib < In < Iz. Er In sikringen sin merkestrøm eller børr jeg benytte motorvernet sin høyeste instilling ?
2. Når jeg velger å benytte en kable med lavere tversnitt en 4mm2 må jeg ta hensyn til småe tversnitt som står i NEK 400:2018 på side 213. Er vernets merkestrøm motorvernet sin høyeste instilling eller sikringen sin merkestrøm ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.