Overspenningsvern Overspenningsvern

Overspenningsvern

Fredrik
Fredrik

Hei! Leste dette på tu.no 

– Når en installatør installerer en egen kurs for lading, skal det være et eget overspenningsvern på kursen, sier Anne-Mette Tuvin, kommunikasjonsrådgiver i energi- og infrastrukturselskapet BKK.

https://www.tu.no/artikler/kan-du-lade-elbilen-nar-det-lyner/275548

Stemmer dette? Skal vel ikke være et eget overspenningsvern kun for ladekursen? 

Re: Overspenningsvern

Pg
Pg

Hun mente sikkert "Kursen skal være beskyttet av overspennigsvern" 

Re: Overspenningsvern

Re: Overspenningsvern

Pg har rett i sin antagelse.

I neste avsnitt i artikkelen står det følgende:
Når et ladepunkt skal etableres, sier installasjonsnormen NEK 400 at kursen skal være sikret med overspenningsvern og jordfeilbryter.

I avsnitt 722.443.3.1 i NEK 400:2018 Spesielle beskyttelsestiltak mot overspenninger står det:
Et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen.

Fra før finnes følgende avklaringer på nettsiden til DSB;
https://www.dsb.no/lover/elektris...lbil---lading-og-sikkerhet/#generelt og https://www.dsb.no/globalassets/d...ledninger-pdf/elbil_installatoer.pdf.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor