SikringsskapSikringsskap

Sikringsskap

Frode D
Frode D

Har en utbygger som ønsker å plassere sikringsskap i leiligheter i skyvedørsgarderobe. Jeg ønsker ikke dette, da jeg mener dette er et brudd på FEL §17 Tilgjengelighet for vedlikehold. Jeg mener, til tross for den generelle ordlyden i FEL, at det er et veldig klart nei på å gjøre dette. Utbygger lurer på hvilken del av FEL §17 som brytes. Noen som kan hjelpe meg med noen gode argumenter på hvorfor?

Re: Sikringsskap

Ostepop
Ostepop

Det er nok ikke det verste jeg har hørt om å plassere sikringsskap i skyvedørsgarderobe. Men det skal vel være tilgjengelighet, også for f.eks. rullestolbrukere. Tror ikke man finner det i FEL, men mener å huske at det i en tråd på forumet har vært diskutert hvorvidt man kan plassere sikringsskap høyt på veggen. Kanskje det er en vei å gå? Tror man da måtte inn i en byggteknisk forskrift eller noe sånt.

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/i/12-2/

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/

https://www.byggforsk.no/dokument.../menneskers_rekkevidde_og_plassbehov

Re: Sikringsskap

Kurt
Kurt
Sitat
Ostepop skrev:

Det er nok ikke det verste jeg har hørt om å plassere sikringsskap i skyvedørsgarderobe. Men det skal vel være tilgjengelighet, også for f.eks. rullestolbrukere. Tror ikke man finner det i FEL, men mener å huske at det i en tråd på forumet har vært diskutert hvorvidt man kan plassere sikringsskap høyt på veggen. Kanskje det er en vei å gå? Tror man da måtte inn i en byggteknisk forskrift eller noe sånt.

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/i/12-2/

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/

https://www.byggforsk.no/dokument.../menneskers_rekkevidde_og_plassbehov

Rullestolbrukere? aldri sett noe sted at et sikringskap er plassert 70 cm over gulvet noe sted

Re: Sikringsskap

Re: Sikringsskap
Sitat
Frode D skrev:

Har en utbygger som ønsker å plassere sikringsskap i leiligheter i skyvedørsgarderobe. Jeg ønsker ikke dette, da jeg mener dette er et brudd på FEL §17 Tilgjengelighet for vedlikehold. Jeg mener, til tross for den generelle ordlyden i FEL, at det er et veldig klart nei på å gjøre dette. Utbygger lurer på hvilken del av FEL §17 som brytes. Noen som kan hjelpe meg med noen gode argumenter på hvorfor?

FEL § 17 diskvalifiserer ikke nødvendigvis plassering av et sikringsskap i en skyvedørsgarderobe.

Det avgjørende er enkel tilgang for vedlikehold/endring/utskifting. Om det bare er å flytte på noen klær/kleshengere er nødvendig tilgjengelighet ivaretatt godt nok. Det er opp til prosjekterende å risikovurdere valg av plassering, samt sannsynliggjøre at valgt løsning ivaretar relevante myndighetskrav. 

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor