Spørsmål på el-kontroll næringSpørsmål på el-kontroll næring

Spørsmål på el-kontroll næring

Spørsmål på el-kontroll næring
Steinar Nilsen
Forumleder

Hei

Hvis det går en 3x6mm2/j pfsp frem til en 32A rundstift, og kunden vil bytte denne til en el-billader. Er det da lov å montere laderen med jfb klasse b, og ikke ha forankoblet jfb på kabel? Dette er på IT-nett. Kabelen forlagt i grøft, og klamret på vegg.

Re: Spørsmål på el-kontroll næring

Re: Spørsmål på el-kontroll næring

Dette er ikke tillatt for bolig, hvor hele forbrukerkursen må være beskytta mot elektrisk sjokk. PFSP er ikke klasse II, og det må derfor monteres jordfeilvern type B i sikringsskapet.

Re: Spørsmål på el-kontroll næring

Glenn
Glenn

Takk for svar. Hva med næring da? Gjelder det det samme ned klasse 2 kabel?

Re: Spørsmål på el-kontroll næring

Sindre
Sindre

Nytt anlegg, enten klasse II eller jfb på kabel. Gammelt anlegg derimot ?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.