Tilkobling av takarmaturTilkobling av takarmatur

Tilkobling av takarmatur

Kjetil

Følgende oppgave gjelder:

Tilkobling av LED takarmatur på 1,2m x 0,4m.

Armaturen har PL kabel på 2meter med eurostikk og driverboks påmontert kabelen. Armatur og kabel er av klasse 2 utførelse. Lampepunktet i taket er beregnet for fast opplegg med 16mm rør gjennom takplaten. Ingen kontakt i nærheten.

Hvordan skal armaturen forskriftmessig monteres og tilkoples?

Re: Tilkobling av takarmatur

Bobb
Bobb

Har lampen noen montasje anvisning? 

Re: Tilkobling av takarmatur

Sindre
Sindre

Sett opp stikkontakt ?

Monter lampe iht. monteringsanvisning.

Re: Tilkobling av takarmatur

Kjetil
Kjetil

Ja sette opp stikkontakt er EN mulighet. Det blir ikke veldig pent (utenpåliggende kontakt ved siden av armatur), så spørsmålet er vel heller: Kan man trekke armaturens PL kabel gjennom 16 mm røret og koble denne kabelen til en innfelt lysbryter??

Re: Tilkobling av takarmatur

Elektro
Elektro

Såklart du ikke kan det. Ikke lov

Re: Tilkobling av takarmatur

Re: Tilkobling av takarmatur
Sitat
Kjetil skrev:

Ja sette opp stikkontakt er EN mulighet. Det blir ikke veldig pent (utenpåliggende kontakt ved siden av armatur), så spørsmålet er vel heller: Kan man trekke armaturens PL kabel gjennom 16 mm røret og koble denne kabelen til en innfelt lysbryter??

Som flere har svart; montasjeanvisning skal følges, ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.

Minste tverrsnitt på leder til fast installasjon er 1,5 mm2 iht. Tabell 52B i NEK 400:2018.

Re: Tilkobling av takarmatur

Kjetil
Kjetil

Problemet er at armaturen leveres med tilkobling via fast tilkoblet Pl kabel påmontert eurostikk. En mulighet er jo å montere en utenpåliggende kontakt under himling. Dette er lite ønskelig av praktiske og estetiske grunner. Det enkleste vil være å klippe av stikket, trekke 1,5 mm2 PN opp til armaturen og ned til fast lysbryter. Deretter å bruke Wago klemmer til å koble sammen PL og PN under himling.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor