Tverrsnitt næringTverrsnitt næring

Tverrsnitt næring

Petter
Petter

Har et spørsmål angående tverrsnitt i næringsbygg.
Jeg har kun jobbet i boliger og der kan man ikke legge 1,5mm2 for 16A, da I2 ≤ Iz kravet gjelder opp til og med 4mm2. I næringsbygg derimot gjelder ikke dette kravet, da er det kun In ≤ Iz som gjelder.
En 2-leder 1,5mm2 har en strømføringsevne på 19,5 ved ref inst C.
Hvis man kun ser på kravet "In ≤ Iz" skal denne kabelen kunne føre 19,5A....
Dette høres absolutt ikke riktig ut. Jeg har aldri sett/hørt noen legge 1,5mm2 til f.eks. en stikkontakt på en 16A kurs, men ser man på kravet In ≤ Iz ligger man godt innenfor med 1,5mm2 på 16A kurs (16 ≤ 19,5).
Ser man på 2,5mm2 leder ref inst. C har den hele 27 i strømføringsevne, men det kan da umulig være lovlig å benytte 2,5mm2 på en 25A kurs?
Noen som kan forklare gjeldende regelverk for næring og hva det er jeg missforstår?

Re: Tverrsnitt næring

Re: Tverrsnitt næring

For alt annet enn bolig må du forholde deg til avsnitt 533.2.1 i NEK 400:2018.

Maks 13 A for 1,5 mm^2, maks 16 A for 2,5 mm^2 og maks 25 A for 4 mm^2.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.