Utelate N-leder i distribusjonen i et TN-systemUtelate N-leder i distribusjonen i et TN-system

Utelate N-leder i distribusjonen i et TN-system

Gunnar
Gunnar

Det kan være aktuelt å endre et 690V distributsjonssystem fra IT til TN (overordnet nett). I vårt system er det ikke behov for N-lederen i noen deler av anlegget (ikke i framtiden heller). Det er et nytt anlegg.

Er det krav om å føre med nøytral-/null-lederen i et TN-system til våre tavler, og mellom våre tavler (flere distribuetere tavler)?

Kan ikke se noen åpenbare grunner for det, men flere ulemper (ekstra materiell i tilførselskabel, tavler, økte pris, vekt, dimensjoner osv.).

Re: Utelate N-leder i distribusjonen i et TN-sy...

Re: Utelate N-leder i distribusjonen i et TN-sy...

Et TN-S-system uten fremført nøytralleder er ok. Dette er illustrert i Figur 3J i NEK 400:2018.