Hei,

Noen som kan si litt om de ulike kravene til brannalarm anlegg i bolig, rekkehus, boligblokk etc..?

F.eks en vertikaldelt tomannsbolig, har denne krav til att utløst alarm i en enhet varsler enhet nr.2 ?

Er eventuelt kravet annerledes dersom dette er en horisontal tomannsbolig?

Og dersom det er en horisontaldelt og vertikaldelt 4mannsbolig, er det da krav til att trappeoppgang har detektorer etc?

På forhånd takk.

Re: brannalarm

Brannvarsling i boliger ut fra krav i TEK17

http://www.noralarm.com/brannvarsling-i-boliger-ut-fra-krav-i-tek17/

Re: brannalarm

ELNY
ELNY

Takker for informasjon.

Slik eg tolker dette så er det IKKE krav att utløst alarm i leilighet skal varsle de andre enhetene for 2mannsbolig, 3mannsbolig, 4mannsbolig både vertikaldelt eller horisontalt delt, ref dette utdraget. Det er kun krav til att røykvarslerne er seriekoblet for hver enhet. Er du enig i min tolkning?

En annen sak, hvilke krav stilles til den som utfører/installerer brannalarm anlegg?

For mindre boliger er det mulig å bruke røykvarslere og på generelt grunnlag sier TEK17:

I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. I branncelle med behov for flere røykvarslere skal varslerne være seriekoblet. Og spesielt i forbindelse med småhusbebyggelse spesifiseres at optiske røykvarslere kan benyttes i: Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4. Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 desibel i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket. Og det må dokumenteres at røykvarslere: a. oppfyller kravene i NS-EN 14604:2005, eller b. har detektor i samsvar med NS-EN 54-7:2000 og lydgiver i samsvar med NS-EN 14604:2005.

Re: brannalarm

Re: brannalarm

Jeg forstår utdraget ditt fra TEK17 slik som deg.

Det er Nkom som stiller krav til autorisasjon for ekom-installasjoner; https://www.nkom.no/sok?s=autorisasjon.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor