Forgrening ny tavle til kjellerleilighet Forgrening ny tavle til kjellerleilighet

Forgrening ny tavle til kjellerleilighet

Skal montere inn ekstra sikringsskap til leilighet i kjelleretasjen i et eldre hus. I huset er det egen inntaksboks innvendig på loftet på den ene kortveggen (luftinntak). Her står KV/OV. Dette har tilstrekkelig størrelse, 3x50 A. Fra denne går det videre en kabel til sikringstavlen lenge inne i huset. Det er svært lite plass i denne sikringstavlen og ikke plass til ny 3 pol sikring og 16mm2 kabel. Føringsveier nedover i huset fra denne er også kompliserte.

En mulig løsning er å borre et hull ut gjennom inntaksboksen som er mye mer romslig, for deretter å gå med PFSP utvendig langs husvegg og ned til ny tavle. Setter da opp "forgreningsklemmer" etter OV/KV i inntaksboks.

OK løsning? Forutsetter selvfølgelig tilfredsstillende tetting rundt kabel og hull.

På forhånd takk for hjelpen!

Re: Forgrening ny tavle til kjellerleilighet

Under forutsetning om egen måler for leilighet, og at alle relevante krav i NEK 400 følges, er løsningen du beskriver ok.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.