HovedvannkranHovedvannkran

Hovedvannkran

Er det et krav til utlikning til hovedvannkran?
Hvor i NEK omtales dette?

Re: Hovedvannkran

Er det under 10k ohm fra hovedjordskinne til annen ledende del som f.eks hovedvannkran skal den utjevnes (NEK 400: 2018 -200.4)

Re: Hovedvannkran

Hei. 

Er det hovedjordskinne i sikringskap ?

Dersom man har en tilleggsutjevningforbindelse ved hovedvannkran, kan vi utføre isollasjonsmåle derfra eller? 

Obs :  alle jordene er forbindet dvs at ingen forskjell spenning (ekvipotentiale).

Mvh

Pierro

Re: Hovedvannkran

Hovedjordskinna (NEK 400:2018- 542.4) er vel i sikringskapet evt tilknytningsskapet ved nyanlegg.
For å måle over 10k ohm kan man fint bruke isolasjonstesteren, iallefall slik jeg gjør det.

Re: Hovedvannkran

Sitat
Nasse Nøff skrev:

Er det et krav til utlikning til hovedvannkran?
Hvor i NEK omtales dette?

Det er normalt ikke krav til utjevningsforbindelse til hovedvannkran (når det er plastrør både inn til huset, samt inne i huset). Se avklaring på side 14 i Elsikkerhet 61 her;  https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2002-06-elsikkerhet-61.pdf.

Krav til utjevning av andre ledende deler er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018, og omfatter: 

  • Metalliske tilførselsrør til bygningen,
  • andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, og
  • tilgjengelig armering i betong.

Dessuten beskriver avsnitt 200.4 i NEK 400:2018 at utjevning ikke er nødvendig når annen ledende del har en motstand til anleggets hovedjord som er 10 kohm eller mer.

Re: Hovedvannkran

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det er normalt ikke krav til utjevningsforbindelse til hovedvannkran (når det er plastrør både inn til huset, samt inne i huset). Se avklaring på side 14 i Elsikkerhet 61 her;  https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2002-06-elsikkerhet-61.pdf.

Krav til utjevning av andre ledende deler er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018, og omfatter: 

  • Metalliske tilførselsrør til bygningen,
  • andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, og
  • tilgjengelig armering i betong.

Dessuten beskriver avsnitt 200.4 i NEK 400:2018 at utjevning ikke er nødvendig når annen ledende del har en motstand til anleggets hovedjord som er 10 kohm eller mer.

mener du at dette ikke er et krav i bolig (enig), eller næring/landbruk (uenig)?

Re: Hovedvannkran

Jeg kan ikke se at det er noen forhold som tilsier av krav til utjevning av hovedvannkrav er forskjellig for næring og bolig.

Grunnen til at avklaringen i Elsikkerhet 61 gjelder for bolig er at det var eget krav til utjevning av hovedvannkrav her. 

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor