Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbilerJordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Jeg prøver å holde meg oppdatert, og i NEK400 2014 punkt 722.531.2 "Strømstyrte jordfeilvern" er det for elbiler anbefalt benyttet jordfeilvern type A eller B. Slik jeg forstår det kan det benyttes Type A ved en-fase og anbefales type B ved 3-fase.
Stemmer dette?

Kan noen forklare meg hvorfor det er større sjanse for DC jordfeilstrøm ved bruk av 3-fase enn ved en-fase.?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Man skal benytte type B uansett der man ikke har kontroll på hva man innkobler av elbil og hvilke forstyrrelser disse kan lage mot utilsiktet strømbrudd pga likestrømmene. Dette betyr at en Installatør må montere B i praksis eller evt. A mot å sikre seg i brukerveiledningen mot feil utstyr. Husk at elbil som mister strøm utilsiktet kan lading og elektronikk gå i stykker for flere ti tusener og derfor forventer DSB fra 2014 NEK type B vern overalt uansett en to eller trefas.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Virker fornuftig det MA skriver, men er helt enig med deg Gammel montør i din forståelse av avsnitt 722.531.2.

Så MA; har du noe konkret som underbygger at DSB forventer at jordfeilbryter type B benyttes for alle ladestasjoner for elbil?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

I foiler til DSB fra Eliaden på Nelfo seminar etter lunsj om regelverket om lading El kjøretøy sto dette i foiler: Bruk jordfeilbryter type B tåler støy fra lader. Og da er min forklaring mer dokumenterbar. Tesla feks forbyr etter det jeg har fått vite tilkoble type A. Så her bør installatøren passe seg.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Med andre ord er det lurt å alltid benytte jordfeilbryter type B for lader til elbil, men det er ikke et absolutt krav i henhold til NEK 400-7-722.531.2.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Enig men obs obs her kan kunden med dyr ødelagt elektronikk med hjemmel i tekstene i NEK 400 anklage en Installatør som velger A å enten være uopplyst eller at det mangler brukerveiledning som forteller at man ikke kan putte i El kjøretøy som ikke tåler A vern og dette blir i praksis B.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

I praksis blir det sikkert type B som blir benyttet ja.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Tilsvarer Eatons U-variant av jordfeilbrytere den typen dere kaller for B variant?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Har nettopp snakket med Eaton, og B-variant skal nå være klar for salg (dokumentasjon kommer på hjemmesiden deres om kort tid).

U-variant tilsvarer ikke B-variant.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

U-Type jordfeilbryter ble benyttet der hvor tilbakeført høyfrekvent støy samt tilbakeført indusert DC strøm resulerte i utilsiktede utkoblinger, eksempelvis ved frekvensomformere eller der hvor kraftelektronikk først skapte støy.

Dagens B-typer har tatt med seg de fordelene som U-type hadde og noen flere, som å måle den tilbakeførte DC strømmen. Denne tilbakeførte DC strøm fra kraftelektronikk gjør andre jordfeilautomater blinde for sin egen jordfeil.
Dette har vi sett i mange år, ofte blir de produktene byttet ut uten at de har feil, vi har ofte sett jordfeilvern som løser ut for sent, men hvis de blir testet i en annen intallasjon løser de ut i tide. det finnes.
Tabeller som forteller i hvor stor grad switch-frekvenser påvirker utløserstrøm, benyttes det en U-type løser ikke jordfeilvernet til frekvensomformeren ut, i tillegg påvirker det de andre jordfeilvernene i fordelingen så de og løser ut senere enn de skal.

NEK tillater det lades det intil 10A pr kurs 1-fas, benyttes tre faser vil påvirkningen stige med ?3 da lades det med 10x1,73=17,3A og over kravet i NEK, her vil DC strøm påvirke jordfeilvern.

Hans-Chr. Permo Eaton

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Takk for avklaring.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Vanskelig å montere B type pr dato. Ingen av leverandørene har 2p B type enda. Sjekket Schneider, Eaton. Må evt. bruke 4p som kan kobles både på 3p og 2p. I normguiden til NEK 2014 står det klart b-type, men i selve NEK'en er det litt uklart. Eaton har vel noe på gang, men ikke enda.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Kan ikke B-type skaffes så gjelder ikke kravet.

B-type må (i praksis) monteres hvis du klarer å skaffe den.
Se avklaring på www.nk64.no om krav til type B.

Se også avklaring i Elsikkerhet nr. 86 om komfyrvakt, hvor det står at hvis det ikke kan leveres en fungerende komfyrvaktløsning så gjelder ikke kravet (dette blir tilsvarende for annet, som f.eks. jordfeilbryter type B).

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

400v TN nett.
16A enfas CEE uttak.
AC 3,6 Kw lader i elbil (maks på e-Golf).
Elektronikk i ladekabel som regulerer styrke på A (maks 3,6 Kw).

Holder det da med jordfeilbryter type A, eller må man ha type B?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg, så er dette avklart på hjemmesiden til NK64.

I praksis skal jordfeilbryter type B benyttes (så fremt relevant type finnes i markedet).

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

ABL har 2P vern.

http://www.salto.no/produkt/100011-Jordfeilvern-Type-B-for-elbillading

Men er det noen andre ulemper enn plassen med å bruke 4P vern da?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Er det mulig koble et slikt jordfeilvern "Type B etter" etter tradisjonellt jordfeilvern, eller vil de kunne forstyrre hverandre?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Nei, type B skal ikke monteres etter type A.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Vis en har en Salto boks med jordfeilbryter i boksen må en vel legge PFXP vis en da ikke monterer jordfeilbryter før kabelen?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

For boliger kreves jordfeilbryter før kabelen eller dobbeltisolert kabel (som PFXP) i henhold til avsnitt 823.411.3.3 i NEK 400:2014.

For andre bygg stilles ikke tilsvarende krav. Følgende tolkning er gitt på NK64 sin hjemmeside:
NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

For boliger kreves jordfeilbryter før kabelen eller dobbeltisolert kabel (som PFXP) i henhold til avsnitt 823.411.3.3 i NEK 400:2014.

For andre bygg stilles ikke tilsvarende krav. Følgende tolkning er gitt på NK64 sin hjemmeside:
NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig.

Jeg har vel alltid tenkt at saltoboksen er å betrakte som en fordelingsboks siden den har et vern. Da kan vel tilførselen betraktes som en hovedkurs og går dermed ikke under 823.411.3.3 slik at man kan utelate 30mA jfb. Jeg mener at forbrukerkursen er kontakten som er montert etter vernet i saltoboksen :) uansett resultatet blir det samme :)

En annen ting. Fordelinger skal være i et ikke brennbart matriale i boliger. Kan aldri tenke meg at saltoboks består av ikke brennbart matriale?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektro. skrev:

Jeg har vel alltid tenkt at saltoboksen er å betrakte som en fordelingsboks siden den har et vern. Da kan vel tilførselen betraktes som en hovedkurs og går dermed ikke under 823.411.3.3 slik at man kan utelate 30mA jfb. Jeg mener at forbrukerkursen er kontakten som er montert etter vernet i saltoboksen :) uansett resultatet blir det samme :)

En annen ting. Fordelinger skal være i et ikke brennbart matriale i boliger. Kan aldri tenke meg at saltoboks består av ikke brennbart matriale?

Hovedkurs er i avsnitt 205.2 i NEK 400:2014 definert som: Kurs som forsyner en eller flere fordelinger, og fordeling er i avsnitt 207.9 definert som: Sammenkobling av utstyr som benyttes for å fordele elektrisk energi til forskjellige kurser. Forbrukerkurs er definert i avsnitt 205.3 som: Kurs beregnet på å levere elektrisk strøm direkte til forbrukerutstyr eller stikkontakter.

I dette tilfellet (Saltoboks) er det altså snakk om en forbrukerkurs. 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Takk enig med deg der forumleder.

Jeg også litt nysgjerrig på hvordan andre legger tilførsel fra bolig til garasje. Hvis det tenkes at kabelen ligger i bakken frem til garasje og lader med type B jordfeilbryter i garasjen. Denne tilførselen må da være dobbeltisolert for og utelukke jordfeilbryter i bolig. Ihht Draka er det bare PFXP 1KV (grå) som kan ligge i bakke mekanisk beskyttet. Denne kabelen leveres fra 10mm2 og oppover. Den hvite 250/500v kan ikke ligge i bakke. (ref. Draka/nexans) Dvs en må legge grå PFXP (10mm2 eller oppover) frem til lader for og tilfredstille krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk på tilførsel. 10mm2 er litt overkill når laderen kanskje bare er 16A :) noen forslag?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Dårlig respons på innspillet ditt Elektro.

Anbefalt løsning (som kabelleverandør går god for) må være som du beskriver, PFXP 1KV (grå) 10 mm2 lagt i rør. (Det finnes mulige kvasi-løsninger, men det er ikke min oppgave å promotere disse).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dårlig respons på innspillet ditt Elektro.

Anbefalt løsning (som kabelleverandør går god for) må være som du beskriver, PFXP 1KV (grå) 10 mm2 lagt i rør. (Det finnes mulige kvasi-løsninger, men det er ikke min oppgave å promotere disse).

Takk. Synd det ikke er laget mindre pfxp 1kv. Burde absolutt vært et marked for det

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dårlig respons på innspillet ditt Elektro.

Anbefalt løsning (som kabelleverandør går god for) må være som du beskriver, PFXP 1KV (grå) 10 mm2 lagt i rør. (Det finnes mulige kvasi-løsninger, men det er ikke min oppgave å promotere disse).

Hei! Har et par spm vedr ny installasjon av elbillader i eksisterende anlegg bygd etter tidligere norm, og om ladepunkt kan anses som "større utvidelse" ut fra tolkning i Elsikkerhet nr 78-3.4? Elbillader og tilførsel installeres etter gjeldende regelverk, resten av installasjonen blir ikke berørt. Elsikkerhetsnivå skal ikke reduseres. 

-Det er ganske mange anlegg der selektiv A-jordfeilbryter på 100mA eller 300mA står foran måler. Er det ok å sette B-30mA jfb inn etter måler, for å unngå en vesentlig ombygging av anlegget, eller vil det være negativ påvirkning av jordfeilbryter uansett? (Tillegg som omlegging/ kobling av jfb, ny kl.2 målersløyfe, brutt plombering/ melding nettselskap mm). Noen anlegg fra 90-tallet har kombinert OV/jfb, der må en ha frakobling fra nettselskap for å skifte OV og legge om jfb (og fra/tilkoblingsgebyr). 

- Finnes det selektive jfb B-type på 100mA/ 300mA, og kan de benyttes i stedet for eksisterende selektive jfb? 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ny kurs skal følge 722 i NEK 400.

Ikke A-type jordfeilbryter foran B-type.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hva med kunde som har to elbiler og skal ha opp ny ladekurs til begge. Kan det benyttes en felles type B jordfeilbryter for begge kursene eller må hver kurs ha sin egen? Disse er jo foreløpig ganske dyre, og ulempen med felles jordfeilbryter må kunne sies å være ganske lav samtidig som sikkerheten er den samme?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Jens Kr. Kirkebø skrev:

Hva med kunde som har to elbiler og skal ha opp ny ladekurs til begge. Kan det benyttes en felles type B jordfeilbryter for begge kursene eller må hver kurs ha sin egen? Disse er jo foreløpig ganske dyre, og ulempen med felles jordfeilbryter må kunne sies å være ganske lav samtidig som sikkerheten er den samme?

Hvert tilkoblingspunkt må ha eget jordfeilvern i henhold til avsnitt 722.531.2 i NEK 400:2014.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektro skrev:

Takk. Synd det ikke er laget mindre pfxp 1kv. Burde absolutt vært et marked for det

Sjekk powerflex fra Skancab.no 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Hvert tilkoblingspunkt må ha eget jordfeilvern i henhold til avsnitt 722.531.2 i NEK 400:2014.

Men må hver punkt ha et eget type B jordfeilvern? Eller vil det være tilstrekkelig å et felles type B vern på en tre-fase tilførsel og så type A vern på individuelle en-fase punkter?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Bjørn skrev:

Men må hver punkt ha et eget type B jordfeilvern? Eller vil det være tilstrekkelig å et felles type B vern på en tre-fase tilførsel og så type A vern på individuelle en-fase punkter?

Det var det jeg lurte på. Felles B-vern først og så jordfeilautomater etterpå til hver kurs. Det er ihvertfall slik Garo leverer sine ladestasjoner, og det er en ganske vanlig løsning nå: 
http://www.garo.no/index.php/stro...x-mode3-2x3-7-kw-ls-3-ev2-3-7kw.html

Denne er altså beskyttet av separate Type A jordfeilvern på hvert av uttakene samt at Garo spesifiserer at det skal monteres B-vern i skap på tilførsel til stolpen.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hvorfor ikke, og hva med motsatt?

Har en gammel ladestasjon med innebygget jordfeilbryter klasse A.

Er ikke plass å bytte ut denne med klasse B siden de er 4P.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Preben skrev:

Hvorfor ikke, og hva med motsatt?

Har en gammel ladestasjon med innebygget jordfeilbryter klasse A.

Er ikke plass å bytte ut denne med klasse B siden de er 4P.

A foran B er ikke ok (beskrevet av leverandører, som for eksempel Siemens).

B foran A kan være ok, men avsnitt 722.531.2 i NEK 400 skal være ivaretatt. Husk også på krav til selektivitet.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

til elektro:

Elektroimportoren.no  selge PFXP 500V 4G6 Trommel  105 NOK/meter fra nkt cables.

lyke til

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hva med de som lader på steder som ikke har jordfeilvern på tilhørende kurs, må disse byte til jordfeilvern? eller er det ikke tilbakevirkende kraft iht NEK?Om man lader på en kurs som bare har automatsikring og ikke jordfeilvern.(bryter.På forhånd takk!

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

A foran B er ikke ok (beskrevet av leverandører, som for eksempel Siemens).

B foran A kan være ok, men avsnitt 722.531.2 i NEK 400 skal være ivaretatt. Husk også på krav til selektivitet.

MontørHva med de som lader på steder som ikke har jordfeilvern på tilhørende kurs, må disse byte til jordfeilvern? eller er det ikke tilbakevirkende kraft iht NEK?Om man lader på en kurs som bare har automatsikring og ikke jordfeilvern/bryter.På forhånd takk!

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

NEK 400:2014 stiller krav til nye installasjoner, samt større endringer i eksisterende installasjoner (som nye kurser). For endringer i eksisterende installasjoner gjelder avklaring i Elsikkerhet 78 (www.dsb.no/elsikkerhet).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Nei, type B skal ikke monteres etter type A.

Gjelder dette også om man har en 25A JFA 100mA type A i bolighuset som foran koblet vern for liten lokal underfordeling i garasje hvor B-type blir plassert for 16Amp kurs for el-bil lading? Nedgravd kabel mellom hus og garasje skal jo ha foran koblet jordfeilbryter.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Kal-El skrev:

Gjelder dette også om man har en 25A JFA 100mA type A i bolighuset som foran koblet vern for liten lokal underfordeling i garasje hvor B-type blir plassert for 16Amp kurs for el-bil lading? Nedgravd kabel mellom hus og garasje skal jo ha foran koblet jordfeilbryter.

Krav til jordfeilvern i bolig gjelder ikke for hovedkurser (stiger til underfordeling), men kun for forbrukerkurser.

Vanlig 16 A kontakt (Schuko-kontakt) skal ikke sikres høyere enn 10 A ved nyinstallasjon (ny kurs) beregnet for lading av elbil.

Kan dessuten nevne at jeg har spilt inn problemstillingen rundt seriekobling av jordfeilvern (A-type foran B-type eller omvendt) til NK 64, hvor jeg er medlem. Dette blir sannsynligvis tatt opp på vår neste samling i april, med en mulig avklaring i etterkant.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Krav til jordfeilvern i bolig gjelder ikke for hovedkurser (stiger til underfordeling), men kun for forbrukerkurser.

Vanlig 16 A kontakt (Schuko-kontakt) skal ikke sikres høyere enn 10 A ved nyinstallasjon (ny kurs) beregnet for lading av elbil.

Kan dessuten nevne at jeg har spilt inn problemstillingen rundt seriekobling av jordfeilvern (A-type foran B-type eller omvendt) til NK 64, hvor jeg er medlem. Dette blir sannsynligvis tatt opp på vår neste samling i april, med en mulig avklaring i etterkant.

Hans Olav, har du fått noen avklaring rundt det å seriekoble jordfeilvern type B nedstrøms type A?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Trikker skrev:

Hans Olav, har du fått noen avklaring rundt det å seriekoble jordfeilvern type B nedstrøms type A?

Ting tar dessverre ofte lang tid, så også her. Det kommer en tolkning rundt dette på NK64 sin nettside i løpet av høsten (vi har møte til uka, og jeg skal om nødvendig minne formannen om denne saken).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Har ikkje ein jordfeilbryter type B ein type A funksjon også slek at hvis du monterer B bryteren i skapet så er du sikkret med begge typer. 

Stemmer da så er vel ikkje da nokon diskusjon om du kan ha A forran B eller motsatt.

Er da nokon her inne som har data på kva ein B karakteristikk skal inneholde og kva ein A skal inneholde?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Det har kommet ny uttalelese fra NK64, se her: http://www.nek400.no/NEK400_Tolkninger_View.aspx.

For virkemåte type A og type B må du sjekke med leverandørene (Siemens, Schneider, ABB, Eaton med flere).  

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

NK64 skriver:

"NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig."

Hva menes her? Det spesifiseres feks ikke "type B" i dette siste avsnittet.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Da har jo leverandøren valgt et passende jordfeilvern!

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
123456 skrev:

NK64 skriver:

"NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig."

Hva menes her? Det spesifiseres feks ikke "type B" i dette siste avsnittet.

Dette er tatt med fordi bolignormen, i avsnitt 823.411.3.3, krever at alle forbrukerkurser skal beskyttes med jordfeilvern på 30 mA, alternativt beskyttes ved hjelp av annet beskyttelsestiltak (veiledning til 823.411.3.3).

For å ivareta dette kravet må ladestasjoner tilkoblet boliger derfor ha beskyttelse ved starten av kursen. Siden mange ladestasjoner blir levert med jordfeilbryter implementert vil dette kunne medføre to seriekoblede jordfeilbrytere. Det vil i slike tilfeller være mest hensiktsmessig å utføre tilførsel som klasse II.  

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

A foran B er ikke ok (beskrevet av leverandører, som for eksempel Siemens).

B foran A kan være ok, men avsnitt 722.531.2 i NEK 400 skal være ivaretatt. Husk også på krav til selektivitet.

Hva om man har et TT-nett der det står 100mA jordfeilbryter foran alle forbrukerkursene (ett felles) + ett 30mA foran bad. Så ønsker man å sette opp ny kurs til ladekontakten og bruker B-type for denne.

Etter føringer i Elsikkerhet (78)vil ikke endringen medføre at forankoblet jordfeilbryter må byttes, men samtidig vil jo potensielt denne endringen medføre at hele installasjonen ikke lengre er beskyttet av 100mA-jordfeilbryteren.

Hva tenker du om denne problemstillingen?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Overordnet krav/føring i Elsikkerhet 78 er at: Elsikkerhetsnivået skal opprettholdes ved enhver endring eller utvidelse av en installasjon eller et anlegg.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ja,jeg vet det, men skulle gjerne hatt noen gode innspill på denne reelle problemstillingen.

Jeg tolker "ikke A før B" i dette tilfellet til at:

Anlegget vil ikke (i verste fall) være beskyttet etter 411 (les: 100mA jordfeilbryteren vil potensielt ikke virke lengre) etter montering av den nye kursen for elbilladeren (som er beskyttet av en egen type B) og dette krever at vi må ta bort den forankoblede 100mA jordfeilbryteren som står foran alle forbrukerkursene og sette opp jordfeilbrytere foran alle forbrukerkursene.

Enig?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Slik jeg ser det så er det eneste løsning så sant ikke leverandør av ladestasjon kan dokumentere overvåkning av dc-strømmer / tilsvarende beskyttelsesnivå som B vern.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektrobert skrev:

Ja,jeg vet det, men skulle gjerne hatt noen gode innspill på denne reelle problemstillingen.

Jeg tolker "ikke A før B" i dette tilfellet til at:

Anlegget vil ikke (i verste fall) være beskyttet etter 411 (les: 100mA jordfeilbryteren vil potensielt ikke virke lengre) etter montering av den nye kursen for elbilladeren (som er beskyttet av en egen type B) og dette krever at vi må ta bort den forankoblede 100mA jordfeilbryteren som står foran alle forbrukerkursene og sette opp jordfeilbrytere foran alle forbrukerkursene.

Enig?

Hvorfor vil ikke 100mA virke lenger?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Forumleder: Hadde satt veldig pris på å få din tolkning/mening i forhold til det siste jeg skrev?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektrobert skrev:

Forumleder: Hadde satt veldig pris på å få din tolkning/mening i forhold til det siste jeg skrev?

Er helt enig med deg i hvordan du forstår dette.

Avklaring i Elsikkerhet 78 har som det viktigste punktet at endring i bestående anlegg aldri må medføre lavere sikkerhet enn før endringen.

I henhold til flere leverandører av vern vil ikke jordfeilvern type A fungere med vern type B koblet nedstrøms. 