KV i stolpeKV i stolpe

KV i stolpe

Hei, hva er vanlig praksis når e verket velger å ha KV i stolpe. Skal PFXP fortsatt føres fra sikringsskapet og ut gjennomføringstrakten så kobler e-verket seg på der?

Er det noe alternativ til den tradisjonelle gjennomføringstrakten på markedet? Kan ikke forstå at det skal koste 3000+ for å få kabelen ut av veggen.

Re: KV i stolpe

Kabel kan kobles rett på ex så lenge både ex og kabel er kortslutningsbeskytta av kv i stolpe. Avklar forsikkerhetskyld med nettselskap.

Re: KV i stolpe

Enig, hvis det ikke skal monteres tilknytningsskap.

Kravet er at kabelen må være kortslutningsbeskyttet med vern, eller kortslutningssikker forlegning.

Re: KV i stolpe

men hvordan løses dette i praksis ved luftstrekk?

Re: KV i stolpe

Ved kortslutningssikker forlegning (porselenstrakt), eller kortslutningssikret i forkant (vern i mast eller i tilknytningsskap (NEK 399-1)).