NEK 399 inntaksskapNEK 399 inntaksskap

NEK 399 inntaksskap

Inntaksskap blir plassert i yttervegg på garasje.

Kan en plasser et OV her for så å hente ut kursavganger til garasjen fra dette skapet?
Eller må en ha egen underfordeling i garasjen forsynt fra sikringsskap?

Må en eventuelt ha et OV i sikringsskap inne iht NEK399, OV skal plasseres i sikringsskap.

Re: NEK 399 inntaksskap

Ov skal ikke plasseres i tilknytningskap, se elsikkerhet 87 (link).
Garasjen kan forsynes direkte etter måler, men målertverrsnittet må ha en strømføringsevne høyere enn maks belastning (IN bolig+ IN garasje). 

http://assets.elsikkerhetsportale...s/DLE/2015-02%20Elsikkerhet%2087.pdf

Re: NEK 399 inntaksskap

Sitat
HA skrev:

Inntaksskap blir plassert i yttervegg på garasje.

Kan en plasser et OV her for så å hente ut kursavganger til garasjen fra dette skapet?
Eller må en ha egen underfordeling i garasjen forsynt fra sikringsskap?

Må en eventuelt ha et OV i sikringsskap inne iht NEK399, OV skal plasseres i sikringsskap.

Se svar her under FAQ NEK 399, med ID: 2536; https://www.nek.no/standarder/faq/.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.