PFSP inntakskabel og TT-nett på eldre anlegg

Har det alltid vært et krav oppstrøms hovedfordeling at (hoved)kurs må automatisk utkobles ved første jordfeil, alternativt utføres som klasse 2, for TT-nett? Om en f.eks utfører elkontroll i en bolig/driftsbygning fra la oss si 1985, og en finner at det er brukt PFSP-kabel fra inntak til hovedfordeling, er dette da forskriftsstridig og må rettes?

Re: PFSP inntakskabel og TT-nett på eldre anlegg

Krav til strømstyrt jordfeilvern som beskyttelse mot elektrisk støt (sjokk) i TT-system kom med FEB91 (01.01.1991).

Som alternativ kunne/kan dobbeltisolert/klasse II benyttes.