PFXP rett i veggPFXP rett i vegg

PFXP rett i vegg

NEK sier lite om akkurat dette. Generellt så sier NEK at ting skal monteres etter anvisninger fra leverandør. 

På Nexans sine sider står det "Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse". 

I elsikkerhet så står det litt om dette, og alt mulig av ting man må ta hensyn til.

Hva gjelder her? Nexans sier uten ekstra beskyttelse. Er det noe mer man da må tenke på?

Re: PFXP rett i vegg

En eldre utgave av elsikkerhet sier at det er lov med pfxp direkte i vegg, men at det ikke er en anbefalt løsning og at skjultanlegg helst skal ligge i rør.

Re: PFXP rett i vegg

Det er helt greit, men ikke helt det jeg spør om. 

Re: PFXP rett i vegg

Hville benyttet kabel leverandørs anbefaling,regner med dette et testet og godkjrnt i diverse krav og komiteer. Om NEK, event andre er uenig i konklusjonen til nexans / leverandør bør det diskutere på det nivået for en eventuel korreksjon om nødvendig. Blir vanskelig for oss brukeren om ikke, i så tilfelle.

Re: PFXP rett i vegg

Kabelleverandør definerer ikke hvordan installasjon kan utføres i Norge.

DSB kom med følgende, etter min mening entydige avklaring i Elsikkerhet 71:
Endret praksis, der hovedregelen er at skjult anlegg skal legges som røranlegg, trer i kraft senest fra og med 2008.
Hele avklaringen finnes fra side 13 her; https://www.dsb.no/globalassets/d...het-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.