Hei

Avslutte pfsp i boks på yttervegg, splitte opp kabel og bruke 2 rør for lederne inn i bygget? (Har kun 20mm rør tilgjengelig.). Dette er ok?

Re: Tilførsel bygg

Forutsatt plastrør, samt god merking, er dette en akseptabel løsning slik jeg forstår spørsmålet ditt.

Re: Tilførsel bygg

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Forutsatt plastrør, samt god merking, er dette en akseptabel løsning slik jeg forstår spørsmålet ditt.

Her leste jeg ikke avsnitt 521 i NEK 400:2014 godt nok før jeg svarte. I henhold til 521.8.1 er ledere fra samme kurs i ulike rør ikke tillatt.