Jordfeil i varmekabler

Spurt 16:01 - 18.2.2019 av Frode Kvamme|Siste svar 8:43 - 22.2.2019 av Rune Øverland

Frode Kvamme

Hei sliter med at jordfeilautomat slår ut etter ca7 -til 8 timer .. når jordfeilautomat har slått ut kan jeg legge den inn igjen og den holder 8 nye timer .det er 3 stk varmekabler på kursen alle er megget og er tette .. 2stk varmekabler på 1000w og en på 300w . Varmekabler er styres med solid state relé ..disse kan lekke 3mA strøm i følge databladet .. ... noe forslag til løsning ...??

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 8:43 - 22.2.2019

Hei Frode,

Tusen takk for spørsmålet.

Er det mulighet for å frakoble én av de tre varmekablene? Kan man eventuelt eliminere feilkilden? Alternativt kan man frakoble alle de tre varmekablene. Deretter tilkobler man én og sjekker om jordfeilvern løser ut eller ikke.

Kan du utelukke om det er selve jordfeilvernet som er problemet? Som du skriver; varmekablene er megget og er 'tette'. Så da tenkte jeg om problemet til jordfeilautomaten er jordfeilautomaten ... En mulighet er delvis defekt sensorkrets inne i jordfeilautomaten ...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.