Hei sliter med at jordfeilautomat slår ut etter ca7 -til 8 timer .. når jordfeilautomat har slått ut kan jeg legge den inn igjen og den holder 8 nye timer .det er 3 stk varmekabler på kursen alle er megget og er tette .. 2stk varmekabler på 1000w og en på 300w . Varmekabler er styres med solid state relé ..disse kan lekke 3mA strøm i følge databladet .. ... noe forslag til løsning ...??
Hei Frode,
Tusen takk for spørsmålet.
Er det mulighet for å frakoble én av de tre varmekablene? Kan man eventuelt eliminere feilkilden? Alternativt kan man frakoble alle de tre varmekablene. Deretter tilkobler man én og sjekker om jordfeilvern løser ut eller ikke.
Kan du utelukke om det er selve jordfeilvernet som er problemet? Som du skriver; varmekablene er megget og er 'tette'. Så da tenkte jeg om problemet til jordfeilautomaten er jordfeilautomaten ... En mulighet er delvis defekt sensorkrets inne i jordfeilautomaten ...