823.431.4.1 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm ? Generelt

Spurt 11:17 - 2.10.2020 av Simen|Siste svar 15:12 - 2.10.2020 av Simen

Simen

Hei!Jeg har et spørsmål angående Nek 400 823.431.4.1 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm.

Her gjelder da:

Krav 1 Ib ? InKrav 2I2 ? Iz

ved ledertversnitt ? 4 mm2 Cu.

I følge 823.533.2.1 "Utstyr for beskyttelse mot overblastningsstrømmer", gjelder ikke kravene i avsnitt 533.2.1 i boliger.

Man ser bort i fra formlene i 533.2.1Ib ? In ? IzI2 ? 1,45 Iz

Hvis man da har et ledertversnitt på 6mm2 eller mer i en bolig og følger 823.431.4.1. Hva slags krav skal man da bruke? Går man da tilbake til 533.2.1?MvhSimen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:08 - 2.10.2020
Instructor contact card

For 6 mm2 i bolig gjelder avsnitt 431.4.1 (samt 533.2.1).

Simen

Postet 15:12 - 2.10.2020

Takk for oppklaring!MvhSimen

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.