høyde på luftinntak

Spurt 19:36 - 19.4.2009 av l|Siste svar 6:51 - 24.4.2009 av Forumleder

l

Lurer på om det er noen minimumshøyde for inntaket når det er luftstrekk? Har sett noen små hytter der det er luftstrekk, og det virker som om man kan strekke seg og ta i selve luftstrekket, virker litt rart, men det er kanskje lov?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

sev

Postet 20:56 - 19.4.2009
NEK 818.521.03

Luftledninger skal ha fri høyde over marken, hustak, balkonger o.l. som hindrer at usakkyndige utilsiktet kan komme berøring med ledningene.

Veiledning: Bør være på minst 4m. Isolert luftledning kan ha fri høyde ned til 2,5m der det hvor det ikke foregår kjøring.

trikker

Postet 15:29 - 20.4.2009
Neken er grei, men blir vanskelig å følge normen der det er praktisk umulig å komme over 2,5m.

Forumleder

Postet 7:20 - 21.4.2009
Se også FEF § 7-4 veiledningen sier minimum 2,5meter

Mont

Postet 15:03 - 22.4.2009
Så hva gjør man i situasjoner der det er praktisk umulig å fremføre i den høyden og et jordstrekk er umulig?

Forsterkning? Tildekking av alle åpne ledere?

Forumleder

Postet 6:51 - 24.4.2009
Søker om dispensasjon, kontakter det lokale E-verket og hører med dem hvordan det skal løses.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.