kopling og isolering av høyspent anlegg

Spurt 15:24 - 23.4.2016 av TDF|Siste svar 17:28 - 28.4.2016 av Hans Olav Arnesen

TDF

Hei. Vi har en diskusjon her på jobb hvor skillet mellom høyspent og lavspent anlegg går.Vi jobber på 690V VFD som er matet via trafo med primærspenning på 11 kV. Isolering av anlegget skjer på trafoens primærside, 11 kV. Er det da lov å jobbe etter regelverket for arbeid på lavspent anlegg med kun ansvarlig for arbeid? eller, regnes dette som høyspent anlegg og må etter FSE ha definert leder for kopling og leder for sikkerhet ved utkopling og låsing av høyspent bryter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 17:28 - 28.4.2016

Lokal betjening av bryter er et arbeid, og skal utføres av LFK eller kobler (på vegne av LFK). Det er ikke krav til LFS.

Fjernbetjening av bryter defineres ikke som arbeid etter FSE.