Internkontroll elektriske installasjoner

Spurt 9:11 - 19.1.2018 av eier av virksomhet|Siste svar 13:44 - 22.1.2018 av Hans Olav Arnesen

eier av virksomhet

Har satt IK ettersyn bort til en installatør. Er ettersyn/test av jordfeilbrytere da et punkt som man kan forvente i en slik kontroll. Hvis kontrollen er med intervall på noen år, er det å regne at opplysninger om ting jeg bør utføre/teste i mellomårene blir gitt. Opplæring vedr. dette.?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

mik-jens

Postet 10:44 - 19.1.2018

Test av jordfeilbryter er absolutt noe som skal sjekkes i i en IK fra installatør.

Risikovurdering av intervaller for IK kontrollen skal gjøres mellom deg og installatør, når det er flere år mellom hver gang de utfører IK så bør/må du en i bedriften ta egenkontroll av enkle punkter ved jevne mellomrom. Intervaller for hovedkontroll og egenkontroll er avhengig av bruk, byggets alder, hvem bruker bygget osv

Det er normalt at en i din bedrift tar egenkontroll, sjekk av enkle punkter (intervall for dette avtales med installatøren gjennom en risikovurdering av virksomheten og de skal levere skjema for hva egenkontrollen skal inneholde) jeg mener på at dette bør/skal inneholde test av jordfeilbrytere. Det skal være instruks i din tavle for test av jordfeilbrytere normalt er dette en klistrelapp i døra. Egenkontrollen bør være så enkel at du ikke skal trenge en opplæring, men en rask innføring av installatør er å forvente.

JHS

Postet 8:09 - 22.1.2018

Hie

Har hatt endel kontroller etter hvert, men enkelte plasser kan det være problematisk å ta strømmen for å sjekke jordfeilbryter. Ofte vil dette f.eks. være når kontrollen utføres på dagtid og det ikke er enkelt å avtale med kunde/brukere at strømmen blir borte. Ta f.eks næringsbygg med 15-20 tavler. Eller i forbindelse med data-anlegg/serverparker.

Pleier da å kommentere at det ikke er synliggjort rutiner for å sjekke jordfeilbryter, og samtidig at denne må testes i henhold til produsentens anvisning for å sikre funksjon.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:44 - 22.1.2018

Jeg liker tankegangen din JHS.

Utførende virksomheten bør ha en prosedyre/rutine i IK-systemet, som sikrer at ansvaret mot eieren av anlegget er tydelig. Dette kan benyttes som en del av avtalegrunnlaget mot aktuelle kunder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.