Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1522
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9379
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 821
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 213
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 11
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 16
Ex
2
Ex Tennkildekontrol - uavhengig inspektør

Hei! Er det krav til at inspektør ved Ex inspeksjon / tennkildekontrol er uavhengig fra driftsrolle om bord? Forstår at personen kan være ansatt i selskapet, men må være dedikert til rollen under prosjektet? Lærte dette på kurs hos dere og forsøker å finne referanse i regelverk/normer (syns å huske det var noe i Norsok)? Nærmeste jeg fann var EN 60079-17:2014 4.3.1.1: "INspeksjonsaktiviteten skal være tilstrekkelig uavhengig av eventuelle umiddelbare behov for vedlikehold og/eller andre aktiviteter, slik at pålitligheten til eventuelle rapporterte funn fra inspeksjonene ikke kan betviles. Merknad 2 Inspeksjonspersonell behøver ikke tilhøre en ekstern, uavhengig organisasjon." Hører fra dere.

Spurt ${formatDate(1741954380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig Ansvarlig i to foretak

Kan FA være FA i to forskjellige foretak, såfremt arbeidstid ikke er sammenfallende.

Å det ikke er interesse-konflikt med hovedarbeidsgiver.

Eksempel:

  • Foretak 1 = Hoved-arbeidsgiver, arbeidstid 7-15 man-fre. med ansatte.
  • Foretak 2 = Eget enkeltperson side-foretak, hvor arbeid gjøres kveld/helg, ferie.

Ut fra veiledning i FEK§7 veiledning 2 siste led, ser dette ut til å være ok, såfremt arbeidstid ikke er sammenfallende å ikke hindrer fysisk tilstedeværelse i foretak1.

Spurt ${formatDate(1741981560)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Nødlys forsynt av UPS

Hei. Har et bygg hvor nødlysanlegget (to 16A kurser) er forsynt via online UPS, bygget er hel-sprinklet så bruk av funksjonssikker kabling er sløyfet. Nå har den ene UPS-en tatt kvelden, så de vil at vi skal fikse dette. Har ikke sett at denne løsningen har vært brukt i andre bygg. Ser ut til at installatør har gjort en nødløsning for å tilfredsstille kravet til nødlys ved overtakelse. Er denne løsningen godkjent?

Spurt ${formatDate(1741945140)}
Løst Løst
Ex
1
Mindre ombygging av Ex utstyr

Hei

Vi har noe utstyr som per dags dato er EX sertifisert for bruk i EX Sone 1. Kan jeg fjerne noen komponenter i denne uten nytt/endring av sertifikat?

Komponenter som fjernes er kun for ekstern styring av system (skjerm på utside av kapsling), ingen påvirkning av sikkerhetssystemer og styring. Dette dokumenters med tester og logging.

Det vil bli lagt til en ny komponent i Ex D kapslingen, men denne har mindre varmeutvikling enn det som fjernes, da er det vel ikke behov for ny temp test av kapsling siden intern varme ikke endres.

Kan vi som bedrift utstede samsvarserklæring eller må dette gjøres av godkjent sertifisert bedrift?

Spurt ${formatDate(1741865280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Bolig, testknapp på jordfeilautomat virker ikke, TN-anlegg

Anlegg der halvparten av jordfeilautomatene ikke slår ut når man trykker testknapp. Installatør i firma som installerte det svarte følgende:

"Det er ikke jordfeil på et TN-anlegg. Har vært utsatt for at testknapp ikke fungerer før, og jfa bør byttes hvis det er IT. Så lenge kursen går på overbelasting, så er det ok. Og ikke nødvendig å bytte jordfeil-automat"

Denne påstanden er ikke jeg enig i, og jeg mener at jordfeilautomatene må byttes. Enig i at en jordfeil på TN-nett i praksis er en kortslutning. Men er ikke det utløsetid som gjør at det allikevel er krav til 30mA jordfeilbryter?

Noen kommentar?

Spurt ${formatDate(1741891020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern 2006

Hei,

Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?

Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?

Mvh

Hilsen

Spurt ${formatDate(1741865880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
krav til kvalifikasjoner

Hei

Kreves det fagbrev energimontør for å jobbe på netteiers anlegg under 1000V?

Spurt ${formatDate(1741860600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Normer og forskrifter ved tavlebygg

Hei!

Hvilke normer og forskrifter skal følges når man bygger en lavspenningstavle for landbasert ? tenker da både i og utenfor ex soner.

Og hva med tavler bygget uten for norge men som blir levert og installert i norge? holder det da med CE merket bare

Spurt ${formatDate(1571458093)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til sluttkontroll

Prøvd å lese meg opp så mye jeg kunne men finner ikke spesifikt svar med referanse. Startet da med at lærer sa at man skal bruke 200mA ved kontinuitetstest, så jeg begynner å lete etter nøyaktig referanse(ikke for å være kverrulant, men for å referere til i opggave), men sliter med å finne krav om akkurat verdier på sluttkontroll. IEC 61557-4 har jeg fått med meg at er en standard som er brukt, men har ikke tilgang til denne.

Er det en annen plass jeg kan finne slike krav, altså krav til instrument?

Spurt ${formatDate(1741772880)}
Løst Løst
Ex
2
Ex register / vedlikeholdssystem

Skal det ved nybygging av skip i EU (ikke Norsok) med ATEX/IECEx sertifisert utstyr leveres ett Ex-registreringssystem for oversikt og oppfølging av vedlikehold iht klasse, lover eller forskrifter, eller må det definerest i byggespesifikasjon? Er det naturlig at "byggeherre" tar ansvar for første inspeksjonsrunde/tennkildekontroll og dokumenterer dette, eller er det rederi som har ansvar for å utføre dette?

Spurt ${formatDate(1741341360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.