| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1560 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9559 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 900 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 830 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Ved luftlinjeanlegg lavspenning og bruk av PFSP opp i en stolpe mot EX ledning. Vil det i overgangen være krav til fase slanger på faseledere til kabelen for beskyttelse mot UV etc?
Scenarioet er hvis det er UV bestandig PVC en PFSP.
I motsetning til "Grønnkabel" TFXP med Pex isolasjon.
Ny
Hejsa.
Er der nogle steder der står at IS og IE kredse ikke må føres frem i samme kabelgade inde i kabinet? Der er tale om under 1 meter.
Tak
Venter på svar
Viss brukt 6mm kabel i bolig til en elbil lader. 32A potensiell last 40A B karakteristikk. C metode for kabel legging.
Ved krav 2.
vil eg da kunne gange IZ med 1,45 også siden ved å gange In med 1,45 fører til at den blir høyere enn Iz
Løst
Ny fordeling sett opp det siste året. Sidan fordelinga då er full så er der ikkje plass til ei sikkeleg jordskinne. Utførande har då brukt klipswago til å koble saman jordinga. Er dette innafor? Eg veit at i tavler så skal kvar leiar ha eiga klemme og kun bli løyst med verktøy, men eg slit virkelig å sjå problemet her.
Løst
Skal sette opp en zaptec go lader og bruker en tfxp kabel.
Holder det å montere en jordfeilautomat.
Løst
Hei,
Hva kan man betrakte sikringsskap i bolig/hus. Strøm kommer fra nettselskap kabelskap til husets sikringsskap hvor er plassert måler med forbruker kurs. Jeg skal renovere hele skap til dagens standard og spørsmål er må man betraktes bolig skap som tilknytning skap hvor man må ha overspennigsvern med varsling eller det er kun TKS som er montert på utvendig vegg hvor NEK 400 er i krav?
Løst
Hvilke minimumskrav til boliginstallasjon lå til grunn ved ombygging fra 230V IT til 400V TN-C-S i 2016
Jeg er av den formening at dette kunne utføres den gang ved kun å skifte OV/KO vern og montere en jordfeilbryter på 30mA for hele anlegget.
Installasjonen har ikke jording av anleggsdeler i tørre rom, som stue og soverom.
Løst
Hejsa.
Er der nogle steder der står at IS og IE kredse ikke må føres frem i samme kabelgade inde i kabinet? Der er tale om under 1 meter.
Tak
Ny
Hei. Jeg går på elkontroll på pumpeanlegger hvor det forekommer h2s gass. Det angriper kobber overflater og lager et svart lag av kobbersulfid. Har prøvd å finne informasjon på hvor alvorlig dette er for kabel tilkoblingsklemmer, men ikke så lett å finne noe data på det. Dette er noe som skjer over tid tydeligvis. Noen som vet noe om dette og har vært borti i det? Lurer litt på hva jeg skal si i rapport om det. Ser jo ikke bra ut men vet ikke hvor alvorlig det er
Løst
Vi har et telt på ca 300m2 til lager og ladestasjoner for truck og vifteovner på 400volt 40Kw står på stålplategulvet. Port som truck med varer kjører in og ut av, så det er fuktig asfalt framfor stålplatene på gulvet.
Hvilket krav stiles til jording og jordspyd?
Det jeg leser så står det:
På 300 m² sveiset stålgulv anbefales sterkt:
1.) Minst 4 jordpunkter på gulv i hvert hjørne
2.) minimum 2 jordspyd, helst 3-4
3.) Egen utjevningsleder mellom stålgulvet og ladestasjonen
Ny
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.