Tema | Tråder | |
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1522 |
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9379 |
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 884 |
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
Prosess, styring og regulering | 821 |
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 213 |
![]() |
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 11 |
|
Ask questions and get answers in English | 16 |
Hei! Er det krav til at inspektør ved Ex inspeksjon / tennkildekontrol er uavhengig fra driftsrolle om bord? Forstår at personen kan være ansatt i selskapet, men må være dedikert til rollen under prosjektet? Lærte dette på kurs hos dere og forsøker å finne referanse i regelverk/normer (syns å huske det var noe i Norsok)? Nærmeste jeg fann var EN 60079-17:2014 4.3.1.1: "INspeksjonsaktiviteten skal være tilstrekkelig uavhengig av eventuelle umiddelbare behov for vedlikehold og/eller andre aktiviteter, slik at pålitligheten til eventuelle rapporterte funn fra inspeksjonene ikke kan betviles. Merknad 2 Inspeksjonspersonell behøver ikke tilhøre en ekstern, uavhengig organisasjon." Hører fra dere.
Kan FA være FA i to forskjellige foretak, såfremt arbeidstid ikke er sammenfallende.
Å det ikke er interesse-konflikt med hovedarbeidsgiver.
Eksempel:
Ut fra veiledning i FEK§7 veiledning 2 siste led, ser dette ut til å være ok, såfremt arbeidstid ikke er sammenfallende å ikke hindrer fysisk tilstedeværelse i foretak1.
Hei. Har et bygg hvor nødlysanlegget (to 16A kurser) er forsynt via online UPS, bygget er hel-sprinklet så bruk av funksjonssikker kabling er sløyfet. Nå har den ene UPS-en tatt kvelden, så de vil at vi skal fikse dette. Har ikke sett at denne løsningen har vært brukt i andre bygg. Ser ut til at installatør har gjort en nødløsning for å tilfredsstille kravet til nødlys ved overtakelse. Er denne løsningen godkjent?
Hei
Vi har noe utstyr som per dags dato er EX sertifisert for bruk i EX Sone 1. Kan jeg fjerne noen komponenter i denne uten nytt/endring av sertifikat?
Komponenter som fjernes er kun for ekstern styring av system (skjerm på utside av kapsling), ingen påvirkning av sikkerhetssystemer og styring. Dette dokumenters med tester og logging.
Det vil bli lagt til en ny komponent i Ex D kapslingen, men denne har mindre varmeutvikling enn det som fjernes, da er det vel ikke behov for ny temp test av kapsling siden intern varme ikke endres.
Kan vi som bedrift utstede samsvarserklæring eller må dette gjøres av godkjent sertifisert bedrift?
Anlegg der halvparten av jordfeilautomatene ikke slår ut når man trykker testknapp. Installatør i firma som installerte det svarte følgende:
"Det er ikke jordfeil på et TN-anlegg. Har vært utsatt for at testknapp ikke fungerer før, og jfa bør byttes hvis det er IT. Så lenge kursen går på overbelasting, så er det ok. Og ikke nødvendig å bytte jordfeil-automat"
Denne påstanden er ikke jeg enig i, og jeg mener at jordfeilautomatene må byttes. Enig i at en jordfeil på TN-nett i praksis er en kortslutning. Men er ikke det utløsetid som gjør at det allikevel er krav til 30mA jordfeilbryter?
Noen kommentar?
Hei,
Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?
Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?
Mvh
Hilsen
Hei
Kreves det fagbrev energimontør for å jobbe på netteiers anlegg under 1000V?
Hei!
Hvilke normer og forskrifter skal følges når man bygger en lavspenningstavle for landbasert ? tenker da både i og utenfor ex soner.
Og hva med tavler bygget uten for norge men som blir levert og installert i norge? holder det da med CE merket bare
Prøvd å lese meg opp så mye jeg kunne men finner ikke spesifikt svar med referanse. Startet da med at lærer sa at man skal bruke 200mA ved kontinuitetstest, så jeg begynner å lete etter nøyaktig referanse(ikke for å være kverrulant, men for å referere til i opggave), men sliter med å finne krav om akkurat verdier på sluttkontroll. IEC 61557-4 har jeg fått med meg at er en standard som er brukt, men har ikke tilgang til denne.
Er det en annen plass jeg kan finne slike krav, altså krav til instrument?
Skal det ved nybygging av skip i EU (ikke Norsok) med ATEX/IECEx sertifisert utstyr leveres ett Ex-registreringssystem for oversikt og oppfølging av vedlikehold iht klasse, lover eller forskrifter, eller må det definerest i byggespesifikasjon? Er det naturlig at "byggeherre" tar ansvar for første inspeksjonsrunde/tennkildekontroll og dokumenterer dette, eller er det rederi som har ansvar for å utføre dette?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.