Lær deg grunnleggende teori om batterier og de ulike batterisystemene, og øk forståelsen om risikoene ved inspeksjon og drift av ulike batterisystemer. Les mer.
i FEF
Hei!
Jobber med en skoleprosjektering, og det dukker opp et spørsmål.
Jeg ønsker å prosjektere et bygg med en gruppe 2-fordeling på korrekt måte.
Anlegget skal driftes i tre timer etter nettbortfall, for så å eventuelt opphøre. Jeg ønsker ikke å bruke generator på nødforsyningen.
I veiledning til FEL§31 står det
"Separate «uavhengige» tilførsler fra den normale forsyningen anses ikke som egnet til nødstrømkilde."
NEK400 710.302.2.2.103 står det
"Én enkelt feil skal ikke medføre totalt avbrudd i strømforsyningen til medisinske områder gruppe 2."
Kan en UPS med driftstid 3 timer, som lades via kurs fra hovedtavlen, klassifiseres som godkjent nødstrømsforsyning?
Kan jeg galvanisk skille UPS sekundærside fra ladesiden, og på den måten innfri?
Kan jeg gjøre andre risikovurderinger for å innfri?
Takker for svar!
Har tidligere jobbet som elektriker og er nå i arbeid som driftstekniker.
Kan man skifte ut batterier i ledelys og markeringslys? Eller er det å anse som å tukle med den faste installasjonen?
Takk for svar!
Hvordan beregner man varmelaster/varmetap for batterier og batteribanker?
Jeg skal finne varmelasten for en batteribank, bestående av 2 strenger i parallell, 9 batterier i hver streng. Batteriene er av typen LFP12150EU, 12V, 150Ah. Skulle gjerne hatt en fremgangsmetode for beregningen.
Opptak av webinar 31.11.2024 - hvor kan jeg finne dette for å se på nytt?
Hvilken type gass detektor er anbefalt å bruke ved batteri banker (UPS systemer) med litium batteri?
Webinar 5 desember 2024 - har du link til dette?
Vi har mange OPzS batterier for blant annet styrestrøm til kontrollanlegg. Om vi kontrollerer celle/batterispenning jevnlig og kjører kapasitetstest med et gitt intervall, er det allikevel viktig å kontrollere syrevekt? Og hvorfor i så fall?
Vil et batteri som lades til 80% tåle flere ladesykluser enn et batteri som lades til 100%? Og eventuelt hvor mange flere ladesykluser?
Kva verneklede er anbefalt ved arbeid på/ved blysyrebatteribank?