Tema | Tråder | |
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1407 |
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 | 8658 |
|
Petroleumstilsynet og IEC 61892 | 844 |
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 33 |
|
Prosess, styring og regulering | 792 |
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 201 |
|
Ask questions and get answers in English | 13 |
Sliter litt med å finne ut krav til hørselvern ved PPE 4 bekledning. Har kommet over to forskjellige sett med hjelm,visir og lysbuehette som tåler 40cal/cm2 men som ikke har mulighet for hørselvern. Har snakket med leverandører og de sier at ørepropper må bli løsningen her. Er ørepropper godt nok for å unngå hørselskade ved lysbue eller er det krav om fastmonterte hørselvern?
Hvordan bygger dere anlegg iht. 824 ladeklare bygg?
Tenker mest på næringsbygg med mange parkeringsplasser utenfor bygget.
En kabel fra hovedfordeling forlagt på egen kabelstige og frem til en fremtidig tavle?
Hva med rør ut til parkeringsplassene?
Må man ha et rør til hver parkeringsplass? Og hvordan avslutte dette?
Hvordan utfører man utregning av to kurser ført i samme rør med ulikt belastede ledere?
Den ene kursen er sikret med 10A (i2 1,45) og har fast belastning 2000W panelovn.
Den andre kursen er sikret med 15A (i2 1,3) og har variabel belastning (stikk).
Det er stålrør i betong.
Hei nå som utfasing av diverse lyskilder står for tur blir det nødvendig med skifte eller ombygning av lysarmaturer, spørsmålet mitt blir da: hvor går grensen til hva en bedriftselektriker kan gjøre i denne sammenheng. Gjelder fastmonterte armaturer i div, offentlige bygg.
Hei!
Er det krav om lastbryter eller overbelastningsvern i en fordeling for bolig hus? I montørhåndboken står det at det BØR, men i NEK 400 står det ingen ting om akkurat dette tema her.
Pr idag er det et OV 50x3 i et utvendig elskap som gjør det mulig å legge fordelingen dø
når varmekabelen har egen jordingsleder, må nettet det er stripset til også jordes da? og i hvilke norm finner jeg dette ?
Hei,
Vi har kjøpt en Ethernet kabel for bruk offshore. (ICS IE TOUGHTCAT 5E MUD PROTECTED)
Denne kabelen har ikke NEK TS 606 sertifikat.
I Z-015 Table 10- note b: «For cable without NEK TS 606 Declaration of conformity, the supplier shall obtain documentation from the manufcaturer which shows that the cable and the use of the cable are in accordance with the techincal requirements in NEK IEC 61892-4.»
I IEC 61892-4 står det: «This document does not apply to… Data, telecommunication and radio frequency cable
Kan vi bruke denne kabelen ?
NEK 400:2018 avsnitt 712.521.101 sier at kabler/ledere skal ikke monteres direkte på takets/bygningens overflate.
Denne teksten finner jeg ikke lengre i NEK 400:2022.
NEK 400:2022 avsnitt 712.521.101 viser nå bla. til at at kabelen skal være forlagt i samsvar med kravene avsnitt 521.14.
Vil det si at hvis vi velger en
- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (ref. 521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og
- Er i samsvar med NEK EN 50618 (ref. 712.521.101 Type kabel/ledere),
så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?
I NEK400:2022 ble listen på hva en kursfortegnelse skal inneholde endret fra bør til skal i avsnitt 514.5.1:
(Tenker da på enkle anlegg hvor informasjonen ikke er dokumentert andre steder enn kursfortegnelsen).
- type og tverrsnitt på ledere
- lengde av kurser
- type vern og vernets egenskaper
- vernets merkestrøm eller innstilling
- forventede kortslutningsstrømmer og bryteevne for vern
Hvordan var det før NEK400:2022? Viste de to punktene som er skrevet under at listen over allikevel var det krav, selv om det sto bør? Er usikker hva som menes i punkt 2.
1. type og sammensetning av kretsene (punkter i installasjonen som forsynes, antall ledere og ledertverrsnitt, forlegningsmåte),
2. egenskaper som er nødvendige for å velge utstyr som ivaretar beskyttelses-, frakoblings- og utkoblingsfunksjon og med angivelse av hvor dette utstyret er plassert.
(Punkt 1 har vært lik fra FEB91. Punkt 2 har hatt noen begreps-endringer fra FEB91, og fram til NEK400:2006 sto det ikke "velge utstyr", men "identifisere utstyr".).
Hei,
Jeg har en plugg som forsyner et skap. Denne går fra 230V i stikk og gir ut 12V AC og 1,6A strømtrekk.
Hva ville kortslutningsstrømmen blitt her? Eller trengs det flere verdier for å kunne beregne dette. Trenger kun Ca. ampere
Takk for svar ;)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.