Hei,

Hva kan man betrakte sikringsskap i bolig/hus. Strøm kommer fra nettselskap kabelskap til husets sikringsskap hvor er plassert måler med forbruker kurs. Jeg skal renovere hele skap til dagens standard og spørsmål er må man betraktes bolig skap som tilknytning skap hvor man må ha overspennigsvern med varsling eller det er kun TKS som er montert på utvendig vegg hvor NEK 400 er i krav?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:51 - 15.5.2025
Instructor contact card

Krav til varsling av defekt overspenningsvern gjelder kun når overspenningsvern er plassert i TKS, ref. avsnitt 823.534.302 i NEK 400:2022.