Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om ExForskrifter og normer DSBForskrifter og normer Hav og SjøfartVarme arbeiderAutomasjonElektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
TemaTråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx1534
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 4409429
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892886
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering824
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning218
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer15
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English16
Ex
1
Skade på EXE koblings hus

Hei,

Ved ny installasjon av utstyr ble det oppdaget derformasjon på koblingshus for EXE boks for 690 power kabler til sement pumpe

Utstyrs levrandøren har selv utført reperasjon og godkjent reperasjonen.

Hvem og hvordan kan denne skaden repareres og godkjennes?

Spurt 5:02 - 11.5.2025
LøstLøst
Ex
1
Fornyelse av IECEx standarder

Hei

Når det kommer ny revisjon av en IEC-standard, må produsenten oppdatere sine IECEx type-sertifikater deretter? For det aktuelle produktet som vi har kjøpt i år blir det henvist til IEC 60079-11:2012. Burde det ikke vært den nyeste, altså IEC 60079-11:2023, eller er det en overgangsperiode slik som i EU/CENELEC? Er det en plass en kan overvåke dette på IEC sine hjemmesider?

Spurt 4:44 - 13.5.2025
LøstLøst
Elektrisk støy
1
Krav til jordings

Hei Trainor,

Jeg har et spørsmål angående standarder for maritime elektriske installasjoner. Finnes det også spesifikke krav til avstand mellom jordingsbar for PE (Protective Earth) og IE (Instrument Earth), tilsvarende som det gjør for ISE? Hvis ja, kan dere gi en oversikt over hvilke standarder som gjelder og eventuelle spesifikke avstandskrav?

Dette gjelder en kommentar på en leveranse hvor komponenter er montert på en montasjeplate som har to jordingsbarer, PE og IE. Arild Nordø, som har holdt kurs for oss, henviste oss til forumet etter en diskusjon rundt dette. Ut i fra hva jeg kan se på 60079-11 og -14 så har jeg ikke funnet noe som beskriver PE og IE. Kanskje er det en misforståelse på site.


På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen Håvard

Spurt 13:49 - 17.3.2025
Bra svar markert av forumlederVenter på svar
Elektrisk støy
3
Spenning mellom jord og konstruksjon

Hei,

I morgen skal jeg på en jobb for en kunde som i mange år har hatt problemer med jording i et bygg.

Bakgrunnsinformasjon:

  • En svakstrømstekniker har nylig fått strømgjennomgang ved berøring av bolter i konstruksjonen, og måleinstrumentet hans ble ødelagt i hendelsen.

  • Bygget det gjelder, er en stor lagerhall fra 1980-tallet.

  • En annen elektriker har tidligere forsøkt å feilsøke problemet, men valgte å gi opp. Nå har jeg fått saken.

  • Elektrikeren rapporterte spenninger mellom jord og ulike metallgjenstander (bolter, kabelbroer, etc.) som er festet til konstruksjonen (betongen). Målingene varierer mellom 44V og 194V, avhengig av hvor i bygget man måler:

    • I noen områder måles ca. 44V mot jord.

    • Andre steder måles ca. 100V mot jord.

    • I enkelte soner måles opptil 194V mot jord.

  • Kunden opplyser at de har hatt problemer relatert til jording i bygget i mange år, men jeg har foreløpig ikke fått nærmere detaljer om dette.

Jeg har ikke vært på stedet enda, men skal ut og inspisere i morgen.

Er det noen som har vært borti lignende problemstillinger før, og kan gi tips eller råd til feilsøking?




Spurt 12:56 - 28.4.2025
Bra svar markert av forumlederVenter på svar
Ex
2
Antistatiske hydraulikkslanger og NORSOK Z-015

Hei,

NORSOK har publisert svar på spørsmål om antistatiske slanger her:
FAQ til NORSOK Z-015 – Antistatiske slanger

I ISO 8031:2020 er kapittel 4.9 relevant for Ex-klassifiserte områder, og jeg forstår det slik at testen beskrevet der må utføres. Likevel ser det ut til at distributørene som selger hydraulikkslanger ikke kjenner til dette kravet og dermed ikke kan levere slanger som er testet i henhold til standarden.

Jeg utleder dette kravet fra IEC 60079-32-1, kap. 7.7.3.2 nr. 2, og slik jeg tolker det, er dette en type test som kun må utføres én gang per slange.

Problemet er at jeg ikke finner en halvledende eller ledende hydraulikkslange med arbeidstrykk på 350 bar.

  • Noen leverandører hevder at de leverer dette, men når jeg tester slangens utside med en megger (500V, 10-15 cm avstand), måler jeg over 550 MΩ.
  • Hvis slangen faktisk var halvledende, skulle motstanden vært under 1 MΩ per meter.

Spørsmål:

Hvor kjøper folk egentlig hydraulikkslanger til Ex-klassifisert hydraulisk utstyr?
Det brukes fortsatt mye slikt utstyr offshore, så noen må jo ha en løsning på dette?

Setter pris på alle tips og erfaringer!

Spurt 14:02 - 6.2.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
16 mm2 Cu og OV63A?

Jeg skal trekke inntakskabel til et nytt hus med OV 63 A igjennom et rør som dessverre ikke har plass til 25 mm2 kabel (maksimalt er 16 mm2).


Røret er forlagt i grusmasse under huset frem til oppstikk i betongplaten for sikringsskapet. Fra overkant betonggulv til bunn sikringsskap er det ca 1 meter (innervegg), som jeg antar blir for langt til at man kan se bort ifra A2 som dimensjonerende forlegningsmetode, som gjør at 16 mm2 blir for lite for 63 A.


Kan dette løses ved noen av følgende alternativer, evt. andre gode idéer?

Alternativ 1: Hvis man ikke isolerer innerveggen, blir den da ansett som et «hulerom» som nevnt i tabell 52A-2? Om så blir det forlegningsmetode B2, og sammen med korrigering for 25 °C omgivelsestemperatur (som nok er fornuftig når makslast må kunne antas å være vinterstid?) er Iz>63A.


Alternativ 2: Kan PEX-isolert kabel være en løsning? Men lederne kan da i teorien være varmere enn 70 °C når de kommer inn i sikringsskapet, og kan man da hensyn ta det kjøler seg ned igjen til 70 °C før de tilkobles OV-vernet (hvis det i det hele tatt er en nødvendig forutsetning)?

Spurt 17:57 - 11.5.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Sentralisert nødlys

Hei.

Elektriker har kablet sentralisert nødlysanlegg med 2 kurser i samme kabel, for å slippe å trekke 2 kabler til hvert område i bygget.

Er dette tillatt?

Står det noe om dette i regelverket?

Isåfall hvor?

Spurt 8:48 - 9.5.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Finnes det noen krav til ladding av lift innendørs med fast plass?

Hei!

Holder på å rette avvik for næringskunde der det har en lift på bygget med fast plass, finnes det noe krav til hvordan denne laddes? I dag kjøres den inn til en vegg og laddes på en eksisterende kurs på vanlig stikkontakt.

Tror jeg har leste et sted i NEK at batteri ladding over 5A skulle ha egen kurs?


Spurt 7:19 - 9.5.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Installasjon i legesenter

Hei

Vi har fått forespørsel om og rehabilitere et legesenter.

Blir et lege senter regnet som medisinske områder?

Må vi være registret i Elvirksomhets registeret med område "rom for medisinsk bruk" for og kunne ta denne jobben?

Se liste under for registreringen på firmaet.

Arbeidsoppgaver:

-Prosjektering av elektriske anlegg

-Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg

-Kontroll av andres elektriske anlegg

Anleggstyper:

-Bygning - lavspenningsanlegg (dekker boliger, hytter o.l.)

-Industri - lavspenningsanlegg

-Maskiner - elektriske anlegg

-Ledningsanlegg - lavspenning

Spurt 20:19 - 8.5.2025
LøstLøst
Elektrisk støy
hvordan ta sluttkontroll på TN nett?

Hei jeg lurte på om det er noen forskjell på sluttkontrollen man utfører på TN nett iforhold til IT nett? når jeg skal måle kortslutningstest på TN nett er det Ik1pmin jeg skal finne da og eventuelt hvordan gjør jeg det med en euromaster?

Spurt 18:22 - 9.5.2025
Bra svar markert av forumlederNy
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.