Tema | Tråder | |
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1416 |
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 | 8723 |
|
Petroleumstilsynet og IEC 61892 | 847 |
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 34 |
|
Prosess, styring og regulering | 800 |
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 202 |
|
Ask questions and get answers in English | 14 |
Hei
Prøver å øke kompetansen min mer og lære mer. Tenker da på å lære om eventuelle undermålere, og har kommet til en utfordring.
https://www.onninen.no/schneid...
https://www.onninen.no/schneid...
https://www.onninen.no/schneid...
Alle de tre er ganske like, bortsett fra et navn forskjell. Kan noen fortelle meg hva som er forskjellen? Og om et hus skulle hatt inn en undermåler, hvilken av de om de ville du anbefalt? Er snakk om en kunde som ønsker det. Må man lese av der manuelt? Er det en som går automatisk?
Mvh
Sigurd
Hei, jeg skal opp til eksamen nå snart og driver på med forberedelser. Jeg syns huske at det fantes en form for beskrivelse for bokstavene i kabel navn, f.eks. IFSI. Er det noen som vet hor jeg kan finne det?
Hei, skal beregne vern og kabel til en motor. I dette tilfellet er det en 3 fase 230 motor som trekker 9kw (39A). Fra min beregning trenger jeg minimum en 4G10 PFXP. Førings metode B2. Men jeg sitter med tanken på startstrømmen som er 3x Ib. Dette vil jo da si 117,3A.
Jeg sliter litt med å finne fram informasjonen på hvilken vern og kabel jeg trenger til dette.
Hoved planen var en 4G10 med en 40A C-kar sikring. Men blir det rett? Blir det her å bli underdimensjonert pga start strømmen? Eller må jeg gå opp til 4G16 og en 50A Automat for å sikre at den tåler startstrømmen
Takk for hjelpen på forhånd! Driver på med eksamens forberedelse
Hei
Casen er at vi har vært ute hos en kunde. Under sokkelen på kjøkkenet er det lagt både PN i rør og PR kabler. Dette ligger forholdsvis helt løst. Kan dette anses som en kanal slik at det er ok å la disse kablene ligge? Jeg kan forstå at det ikke er lett å feste når kjøkken er åpent, eller må dette festes. Noen tanker rundt dette?
Hei
Hva gjøres i praksis i dag? Hovedvanninntaket i en bolig i dag er som regel plast. Det som er av metall er som oftest stoppekrana, samlestokken og utekraner. Resten er av plast. Jeg er kjent med utjevning av annen ledende deler dersom isolasjonsmotstanden er lavere enn 1000ohm. Da jeg en gang hørte av en kursleder at dette var helt meningsløst nå å jorde denne, men kun avløpet ved IT nett, lurer jeg på om det allikevel blir jordet eller om kursholder hadde noe rett.
Takk for innspill
Hva sier regelverket om montering av ikke-ex sertifisert skap utenfor sone, og der ifra trekke kabler fra dette skapet inn til utstyr, som for eksempel instrumentering, inn i sone? Og hva hvis exi barrierer monteres i dette ikke-ex sertifiserte skapet?
Anser man noe form for fare at gass kan trekke gjennom kabelen fra ex sone til skapet utenfor ex sonen?
Hei,
I sertifikatet til en panel PC står det følgende: Ex || 3 G Ex nA ||C T5 Gc.
Så lurer jeg litt på "Gc" i dette tilfellet? Leste igjennom 16.2.1 uten at jeg ble klokere.
Videre, i dette tilfelle er utstyret godkjent for Sone 2, altså Ex nA? Ved valg av for eksempel en strømforsyning, må denne være i samsvar med sertifikatet, altså at alt utstyr har samme sertifikat eller kan man velge en hvilken som helst strømforsyning?
Mvh Morten A. Kjær
Hei,
Jeg har et spørsmål angående ATEX merking av mekanisk utstyr. Jeg har flere manometer som skal stå i sone 1 og sone 2. Leverandøren tilbyr et standard manometer og et ATEX sertifisert manometer. Kanskje dumt spørsmål, hvorfor må et manometer ATEX sertifiseres, statisk elektrisitet?
Har prøvd å bla meg gjennom NEK420.1 Prosjektering, valg og utførelse, men fant lite om mekanisk utstyr. Kan du hjelpe meg i riktig retning mtp paragrafer?
Hei,
Jeg har et generelt spørsmål angående ethernet switcher og kabler i Ex sone. Er det noen spesifikke kravtil dette?
- Kan ethernet signaler føres fritt i sone eller må de beskyttes med type energi begrensene barrierer fra sikker sone?
- Er det flere tilleggskrav utover 9.3 for kabler?
Hei,
Jeg har en diff.trykk bryter, type ikke-Ex, som skal stå i sikker sone. Rørene som skal måle trykkforskjellen mellom to områder skal gå igjennom en roxtec gjennomføring til sone 1. Rørene er type instrument tubing.
Må denne trykkbryteren være Ex godkjent? Hvis vi ser på rørsystemet som et 100% tett system, kan da bryteren være ikke-Ex? Får man en intern feil på membranen til bryteren vil kanskje gass nå elektronikken, men dette vil jo også være tilfelle på en Ex d bryter?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.