| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1562 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9590 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 902 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
DLE har vært på en kontroll hos en kunde. Kunden har et eldre anlegg med FAZ-sikringer. Det er ingen jordfeilbrytere i anlegget.
Avvikene som ble avdekket var for det meste bruk av lampettledninger og bruk av skjøteledning til varmepumpe, vaskemaskin osv.
Vi byttet ut en enkel stikkontakt til en dobbel på bad/vaskerom slik at kunden kunne plugge i både vaskemaskin og tørketrommel
Utendørs byttet vi ut en enkel stikkontakt til dobbel og monterte en ekstra dobbel stikkontakt noen meter unna. Stikkontaktene er til 2 stk varmepumper
Jeg sa til kunden at vi måtte sette inn jordfeilbryter på kursen til vaskemaskin og kursen til stikkontaktene ute, men det ville han ikke ha. Han mener at vi kun har byttet ut deler og at vi ikke trenger å følge nye regler.
DLE har ikke påpekt manglende jordfeilbryter i rapporten sin.
Hva blir riktig her?
Løst
Jeg har et spørsmål knyttet til korrekt vern-dimensjonering for en elbillader sett opp mot Tolkning 3 fra NK64.
Vi har en elbillader hvor forankoblet vern er 40 A, og det integrerte vernet i selve ladestasjonen også er 40 A.
Leverandøren oppgir følgende begrunnelse for denne løsningen:
"Når det kommer til overlast:
Ang det du spør om her er det laderen som bestemmer hvor mye strøm som skal gå ut. Dvs maks 32A. Dette er softwarestyrt, men også målt internt i lader slik at om det går mer enn 32A vil laderen kutte. Så det er en dobbel beskyttelse.Grunnen til at vi har en 40A sikring er fordi ved høye temperaturer vil laderen justere ned effekten på en 32A, for eksempel kutte lading ved 27A etc. I vår lader skal det mye mer til at dette skjer pga 40A som sitter der.
Produktet er 100% etter alle standarder og vi legger ved dokumentasjon som sier at vi har fulgt standarden 100% og ikke bare deler av den som mange andre."
Mitt spørsmål er derfor:
Er dette i tråd med Tolkning 3? Etter min forståelse sier Tolkning 3 at det ikke er tillatt å ha et vern med høyere merkestrøm (40 A) enn det uttaket/laderen er merket for (32 A), uavhengig av om laderen programmatisk eller internt begrenser strømmen.
Løst
Tidligere, under den gamle ordningen som ble utfaset i 2013, har jeg ved flere anledninger vært godkjent som bedriftselektriker. Men hva kreves i dag? Jeg har grL og 30 års relevant erfaring, ikke fagskole. Kan bedriften registrere seg og bruke meg til vedlikehold? Eller kreves det mer utdannelse?
Løst
Hejsa.
Er der nogle steder der står at IS og IE kredse ikke må føres frem i samme kabelgade inde i kabinet? Der er tale om under 1 meter.
Tak
Løst
Hei
Ved luftlinjeanlegg lavspenning og bruk av PFSP opp i en stolpe mot EX ledning. Vil det i overgangen være krav til fase slanger på faseledere til kabelen for beskyttelse mot UV etc?
Scenarioet er hvis det er UV bestandig PVC en PFSP.
I motsetning til "Grønnkabel" TFXP med Pex isolasjon.
Løst
Viss brukt 6mm kabel i bolig til en elbil lader. 32A potensiell last 40A B karakteristikk. C metode for kabel legging.
Ved krav 2.
vil eg da kunne gange IZ med 1,45 også siden ved å gange In med 1,45 fører til at den blir høyere enn Iz
Løst
Ny fordeling sett opp det siste året. Sidan fordelinga då er full så er der ikkje plass til ei sikkeleg jordskinne. Utførande har då brukt klipswago til å koble saman jordinga. Er dette innafor? Eg veit at i tavler så skal kvar leiar ha eiga klemme og kun bli løyst med verktøy, men eg slit virkelig å sjå problemet her.
Løst
Skal sette opp en zaptec go lader og bruker en tfxp kabel.
Holder det å montere en jordfeilautomat.
Løst
Hei,
Hva kan man betrakte sikringsskap i bolig/hus. Strøm kommer fra nettselskap kabelskap til husets sikringsskap hvor er plassert måler med forbruker kurs. Jeg skal renovere hele skap til dagens standard og spørsmål er må man betraktes bolig skap som tilknytning skap hvor man må ha overspennigsvern med varsling eller det er kun TKS som er montert på utvendig vegg hvor NEK 400 er i krav?
Løst
Hvilke minimumskrav til boliginstallasjon lå til grunn ved ombygging fra 230V IT til 400V TN-C-S i 2016
Jeg er av den formening at dette kunne utføres den gang ved kun å skifte OV/KO vern og montere en jordfeilbryter på 30mA for hele anlegget.
Installasjonen har ikke jording av anleggsdeler i tørre rom, som stue og soverom.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.