Frekvensomformer

Spurt 7:12 - 7.6.2025 av Inge Helgesen|Siste svar 7:34 - 10.6.2025 av Øyvind Meisfjord

Inge Helgesen

Jeg benytter frekvensomformere for å drive 230v 3-fase motorer med 1-fase nett. Den ene driver en elektrisk kjettingtalje med kapasitet på 1 tonn. Omformeren kobler ut pga regenerering av strøm ved låring av last. Vil det hjelpe med å bytte frekvensomformer til en med større kapasitet? Nåværende omformer er på 1,5 kw, kan problemet løses ved å bytte til en omformer på 3 kw?

https://www.trainor.no/assets/forum/IMG_1835.jpeg

Svar (1)

Øyvind Meisfjord

Postet 7:34 - 10.6.2025

Du vil, mest sannsynlig, trenge å koble et motstandsbatteri til frekvensomformeren, slik at frekvensomformeren kan kjøre den genererte spenningen og strømmen over dette motstandsbatteriet for å kvitte seg med den genererte energien.